Le différenciel 30ma ne saute pas. La panne se produit au bout de 4 à 6 heures sans que la machine ne soit en route.
L'interrupteur différentiel de 30 mA ne déclenche pas, mais le disjoncteur différentiel de 500 mA déclenche
?
Je ne vois pas d'explication claire si le différentiel de 30 mA alimente bien la machine. A moins d'une surintensité entre phases, mais dans ce cas il devrait y avoir des signes de combustion d'éléments qui charbonnent.
Quoi qu'il en soit, si il y a tant que ça d'humidité, il faut d'abord l'éliminer pour traiter le problème à la source (!), l'humidité et l'électricité ne font pas bon ménage.
Ensuite il faut procéder par élimination en commençant par gros blocs. Débrancher le transfo de commande si il y en a un et voir si le problème persiste.
Ensuite débrancher successivement la puissance aux différents niveaux. Mais si le problème se produit machine arrêtée il doit être assez en amont dans la circuiterie.
On peut aussi faire des tests d'isolation entre conducteurs et terre, et entre conducteurs, en débranchant les charges, mais il faut un testeur d'isolation.