Général Identification moteur

  • Auteur de la discussion mickbzh
  • Date de début
M

mickbzh

Compagnon
Bonjour.
Dernier essais du jour.
Consigne variateur de fréquence à 80 Hz, pour une tension de 400V ( merci @gustavox !!) la vidéo parle d'elle même :
donc tu as compris le probleme, et trouve la solution en superposant la courbe probable d'un vario 400v standard sorti d'usine en commande v/f : survoltage

Voir la pièce jointe 838623
Merci @gustavox, effectivement en grattant la Doc du Mitsubishi :

20230628_114224.JPG
 
M

mickbzh

Compagnon
Bonsoir.
J'ai enfin réussi a faire tourner ce fichu moteur 8-) ....

Après configuration du var en mode "préréglage pompe et ventilateur".
Le variateur est configuré en Quadrature et j'ai configuré le moteur comme étant un moteur 230V AC.

Le variateur ne correspond pas à cette application car la loi U/F n'est pas paramétrable ce qui fait qu'a grande vitesse il n'a plus de couple.

La plage de consigne du moteur étant de 30 à 160hz afin de respecter les vitesses prévues pour le tour.

Maintenant que je sais que le moteur est OK, je vais remplacer le variateur par un qui permet le paramétrage U/F.
ABB avait le modèle ACS 850 qui le supporté :

ACS_850.jpg


mais d'après mon fournisseur, cette gamme n'existe plus.
J'attends donc son retours sur un modèle équivalent.
 
P

pierrem

Apprenti
Bonjour
j'ai déjà replacé ce type de variateur sur un moteur similaire par un Danfoss FC280 11kW
 