Bonjour.
Juste pour vous remercier du partage de la doc du variateur 9600 et vous faire part de mon expérience.
J'ai pu câbler sur le bornier de commande du variateur 2 boutons poussoirs, et réaliser les réglages adaptés.
Mon but est de pouvoir utiliser les boutons "montée" et "descente" du boîtier de commande d'origine.
Pour le moment, le moteur tourne ainsi correctement à vide, dans un sens et dans l'autre.
Viendra ensuite la partie délicate où il devra fonctionner (et surtout démarrer) en charge.
Pour info, j'ai commandé un modèle NFLIXIN 9100-1T3-00550G (monophasé vers triphasé, 5,5 kW).
C'est bien cette référence qui est notée sur l'étiquette apposée sur l'appareil que j'ai reçu.
Néanmoins la doc fournie est celle d'un 9600, et le nombre "9600" apparait sur l'affichage lors de la mise sous tension.
Les menus de programmations sont bien ceux d'un 9600 et pas du tout ceux d'un 9100.
Étrange étrange...
Ensuite, dans la doc, que ce soit pour le 9100 ou le 9600, il est clairement indiqué que l'arrivée 230V monophasée se fait en "R" et "S" pour ce modèle de 5,5 kW (chapitre 6.2 de la doc).
Avec ce branchement, j'ai le disjoncteur 20A de protection en amont du circuit qui saute instantanément. Ouch !
En fait, il ne faut pas respecter la doc, et se brancher en "R" + "T" !!!?!!?
Deux indices m'ont guidé vers cette découverte :
1/ la vis du plot "S" du bornier était absente (j'avais crû à un oubli, et j'avais repris la vis d'un plot voisin non utilisé)
2/ j'ai observé une vidéo sur Youtube où un modèle de 5,5 kW était branché en "R" + "T".
Bonne soirée.
Cordialement,
Fabrice