je vais tenter d’être plus clair car je comprends que ce terme PWM ne vous parle pas. De plus, il faut faire attention quand je dis que l’on peut transformer un variateur 0-200Vcc en variateur 0-90Vcc c’est en partie vrai mais ça demande de vérifier des choses.
Déjà
un convertisseur PWM 0-200Vcc ne sort pas une tension de 0 à 200V continu
Un convertisseur PWM sort du 200vcc haché sur le principe suivant
Selon le principe suivant
Si on prend comme hypothèse un PWM de fréquence de 10kHz (soit période de 100?s) et un moteur 90Vcc 180W 3000rpm In=2A Id = 10A (ce qui fait Rmoteur = 9? = 90V/Id)
En schématisant un moteur 90V, alimenté par un PWM sous 200V ca donne cela
Pendant le démarrage, Il va recevoir des impulsions de 45 ?s toutes les 100?s : de 200V (!) donc un courant de 200V/9? = 22A (!) ce qui est bien plus que ce qu’il est prévu de supporter
Après le démarrage (quand il tourne normalement)
Il va toujours recevoir des impulsions de 45 ?s toutes les 100?s : de 200V (!) Mais le courant sera limiter à (200V-90V) /9? = 12A ( !) ce qui est toujours plus que ce qu’il est prévu de supporter.
Donc en résumé le PWM envoie des à-coups au moteur
Dans l’exemple si dessus, le moteur peut fonctionner mais les charbons vont vite s’allumer et on va créer une résonnance dans le moteur (audible si la fréquence de hachage est audible soit F<15kHz)
Il ne faut donc pas alimenter un moteur avec un PWM si l’alimentation du circuit n’est pas proche de la tension nominale du moteur.
Cela dit on peut améliorer les choses en rajoutant un condensateur, on va passer d’une tension hachée à une tension ondulante autour d’une tension moyenne comme si dessous :
Le condensateur va « encaisser » les à-coups du PWM et limiter les intensités sur le moteur
Sur le même principe si on met un condensateur qui limite les à coups à 10% (tension max au moteur 100V).
Ainsi quand le moteur tourne normalement
Il va toujours recevoir une tension montant de 80V à 100Vpendant 45 ?s
Puis une tension descendant de 100V à 80Vpendant 55 ?s et ainsi de suite
aussi le courant sera limité à (100V-90V) /9? + In = 1 + 2 = 3A ce qui est déjà beaucoup mieux !
pour cela :
Le condensateur doit :
- supporter la tension maximum de hachage soit 200V +50% soit 300V
- avoir une capacité suffisante pour limiter la surtension : C = I x dT / dU ? 2A x 0.0055 / 10V = 1000uF (ce qui est énorme sous cette tension)
le hacheur doit :
- supporter un courant instantané important
- avoir une protection contre les surintensités (on ne peut pas charger un condensateur en sortie sans cela, le courant serait alors infini)