P=U*I soit dans l'autre sens I=P/U et donc 2200W/220V=10A
normalement il faut du 1.5² cote 220V pour alimenter ton variateur et donc un disjoncteur 1P+N de 10A
en regle generale, on ne protege pas le recepteur mais le cable... cable qui doit etre adapte au recepteur dans la limite des sections standards.
par exemple, tu as un appareil qui absorbe 70A donc le cable va etre du 25² et donc tu va avoir un disjoncteur 80A.
il y a des sections de cable qui correspondent a des intensites, en general c'est:
1.5²>10A(fusible) ou 16A(disjoncteur) meme si souvent c'est du 10A en disjoncteur
2.5²>16A
4²>20A(fusible) ou 25A(disjoncteur)
6²>32A
10²>50A
16²>63A
25²>80(fusible) ou 100A(disjoncteur)
.......
si tu veux la correspondance exacte du cable selon la puissance, il faut absolument faire des calculs (a la main mais fastidieux ou logiciel) selon la longueur du cable, l'environnement (temperature, presence d'autre cable,...) le type de recepteur, la chute de tension maxi, ...
mais pour des longueur "standard" de 20 ou 30m les valeurs ci-dessus sont ok.