Bonjour,
le montage "va est vient" ne marche qu'avec 2 inter "va et vient" (pour 3 points de commande ou davantage il faut des inter "permutateurs" (rares et cher, et en voie de disparition) et ce montage comporte quelques inconvénients , dont un sérieux ...celui de trimballer le courant du secteur dans tous les points de commande (risque d'électrocution si ils sont endommagés ou si il prennent l'eau) et un autre moins grave , celui de ne pas éteindre automatiquement (risque d'oubli , notamment si on a allummé ...et qu'ensuite on ne vois plus que ça brille et on éteind pas parce qu'il fait jour)
si on tient a une commande manuelle, et si les boutons poussoirs sont susceptible d' être exposés aux intempéries (ce qui semble être le cas ici ...) il y aurai la solution de la minuterie en 24 volts (ainsi, même si le bouton prend l'eau ou s'oxyde , ou même si il est brisé par des vandales ...plus de risques d'électrocution ! ni de faire tout sauter ! )
sinon, il y a les détecteurs de mouvements, mais avec le risque de faux déclenchement (ces détecteurs y sont assez fortement sujet, ils ne sauront en effet pas faire la différence entre un être humain ...Ou le chat de la voisine, un chien errant , des pigeons, ou divers objets emportés par une bourrasque de vent passant devant l'appareil ...) ou le risque éventuel de non-fonctionnement suivant la "topologie" des lieux et l'emplacement des luminaires (obstacles créant des "zones d'ombres" ou le détecteur ne détectera rien )