Bonjour,
Je possède un Altivar 31 1,1 kW pour tension entrée mono 240 V et sortie tri 240V, alors le moteur est câblé en delta.
J'ai choisi heureusement un modèle plus puissant que nécessaire pour avoir une certaine réserve,
mon moteur n'a que 700W. Mais lors de la mise en service le moteur émettait un son aigu deplaisant.
Alors il fallait augmenter la fréquence de découpage ce qui augmente les pertes dans le variateur,
alors la puissance nominelle du variateur doit être plus grande.
Quelle est la puissance nominelle de ton variateur? Je suppose que le revendeur a choisi le modèle correcte
concernant ton réseau électrique; mono ou tri, tension d'entrée 240 ou 400 et tension sortie tri et la puissance
du moteur.
Est-ce que la connexion interne du moteur correspond à la tension de sortie du variateur en étoile ou delta?
Il ne faut pas connecter le neutre N du moteur.
Si tu a suivi le schéma de raccordement on ne peut pas avoir de probleme d'équipotentialité des masses.
Il faut connecter la terre du moteur avec la platine en tôle du variateur et avec la terre du réseau.
Si tout ça est correcte on a un evtl. un problème de programmation du variateur ou un défaut interne.