Salut,
Ton RNS ne fonctionnera jamais !
Le principe du RNS c'est de recommencer en cours de programme. Donc le programme est relu de la même façon qu'a l’exécution. Dès qu'il voit le G79, il exécute donc il ne voit jamais le N10.
La solution serait de mettre un / devant le bloc du G79 et de le valider lors du RNS. De cette façon, il ne serait pas lu et tu aurais accès au N10
PS : je parlais pour ce cas :
%2
(le bla bla indice etc entre parenthèses)
(definition des diametres)
L101=..
L102=..
etc
G77 H3
/[/color]G79 N99
N10 G77 H4 N100 (le collegue pensait que ca venait du fait que le H4 est avant le numero de sequence mais ca change rien)
N20 G77 H4 N200
N30 G77 H4 N300
etc
N99
M02