C
Guy, je n'ai pas dit d'utiliser un démarreur progressif dans ce cas précis mais qu'il existe tout un tas de trucs pour palier à un tas de problèmes.Bernard , il ne s'agit pas de progression dans le monde des pointeuses
la soudure réclame une énergie pour fondre ; le transfo est juste là pour pomper cette puissance simultanée depuis le réseau ; c'est subit et très violent ; et un transfo ne peut marcher qu'en alternatif , le réseau doit pouvoir répondre illico ; pour avoir le même rendement avec un " réservoir " continu , il faudrait du condensateur énormissime .....tas de trucs
J’ai acquis des machines de soudure par pointe(monophasé) de la chine a condition de les brancher a un compteur électrique de 220V/2 phases (disjoncteur) et cela en accord avec le fournisseur ;
- En fait ça existe depuis une vingtaine d"années sur les machines pour les carrossiers ( je suppose que ça existe également en système stationnaire)- j'ai gardé une platine de stockage à condensateurs de chez "GYS" ( ou "ARO" je ne sais + !) 2820 microfarads /800V , ce sont des machines bourrées d'électroniques ( redresseur/élévateur de tension à l'entrée , stockage d'énergie dans la batterie de condensateurs , onduleur/hacheur délivrant un courant de fréquence élevée pour le transfo de sortie ( de construction spécialement adaptée ) et redresseur de la tension de sortie ( certaines machines n'en sont pas équipées et soudent directement en courant à fréquences élevées ) le redresseur de sortie est réalisé par un groupage de diodes boulons sur radiateurs alu (diodes + radiateurs = une quinzaine de kilos)pour avoir le même rendement avec un " réservoir " continu , il faudrait du condensateur énormissime .....
-B1 c'est tout simple ! on croise un "commercial de choc" avec "des dents longues à rayer le parquet" ; tu pose ta question gentiment croyant avoir à faire à un pro et tu te fais "rouler dans la farine " - c'est malheureusement de + en + fréquent ( je précise que dans ma boîte il y en eu plusieurs avec qui je me suis bien pris la tête !! et j'étais bien content que la retraite sonne pour ne + avoir à réparer leurs singeries !!)je vois pas comment on se décide à l'achat sans connaissance des obligations
A++++
résolu? amha Sainte Rita n'existe pas au MarocProblème résolu , ou pas ...??
pour que tu comprennes ta régie , on va répeter une fois de plus : le gros souci est concentré sur TOUT ce qu'il y aurait AVANT le compteur ; ce doit être dimenssionné pour permettre le passage de cette énergie brutale ; ceci pour se trouver en accord avec euxme fournir un compteur 380 volts.
Salut Maya .Bonjour,
excusez-moi pour cette absence
j'étais en déplacement,
le problème est toujours là, je suis en négociation avec la Régie de l'Electricité afin de me fournir un compteur 380 volts.