Pour mémoire :
- l'énergie réactive peut être positive, quand le consommateur est un moteur (charge inductive)
- l'énergie réactive peut être négative, quand le consommateur est par exemple un allumage pour tube fluo (charge capacitive)
Pour compenser les charges inductive, il faut une batterie de condensateur.
Pour compenser les charges capacitives, il faut des inductances.
Or en domestique, les charges sont loin d'être constantes. De plus le consommateur domestique ne paye pas l'énergie réactive... contrairement aux industriels. Le cos phi d'un particulier n'est pas mesurée.... donc le fait de compenser les charges réactive ne sert à rien... pour un particulier.
observations sur le site et une vidéo :
OPTIVOLT est un boitier de régularisation de la consommation électrique garanti 5 ans, (aux normes CE) dont le cahier de décharge à été validé par VERITAS et contrôlé par des organismes indépendants.
régularisation de la consommation ??? quoi qu'est-ce ?
normes CE : la seule norme CE qui existe c'est celle qui permet de définir ce qui doit apparaitre dans un certificat de conformité CE ... donc ils doivent fournir un certificat CE... formidable. sauf qu'ils n'indique rien par rapport aux normes CEI, ou NF, ou ISO, ou VDE, ou NBN... bref rien de précis.
Un cahier de décharge..... je connais les cahiers des charges... mais ça, c'est nouveau.
Pour les appareillages résistif, cette réduction d’énergie est diminuée du fait que les consommations soient linéaires.
C'est moi ou cette phrase n'est pas écrite en Français ? comment ils peuvent diminuer la consommation d'une charge purement résistive, vue qu'il n'y a pas de déphasage, donc pas de puissance réactive à compenser ?
Quand à leur graphique ??? 250 000 kVAR ... 250 MVAR... ils les ont prises où leurs mesures ?, comment ?
Une bobine de lissage de filtre harmonique
Encore une phrase qui ne veut rien dire. Un filtre harmonique doit être adapté à la charge, adapté aux harmoniques à filtrer. En aucun cas, un appareil de série saurait réaliser un filtrage harmonique efficace sur n'importe qu'elle installation.
Sur la vidéo chez mercedes, il y plusieurs choses qui me dérange :
- à 1mn50 : une puissance négative (kW) = une mise en place des pinces ampèremétrique à l'envers...
- à 3mn24 : une confusion entre les harmoniques et la puissance réactive
- à 4mn09 : encore un amalgame entre le respect du cos phi donc de la puissance réactive qui est valable pour la plupart des industries, et le respect de seuil harmonique (normé d'ailleur) qui n'est valable que pour les contrats émeraude (EDF)
- à 4mn43 : encore une confusion entre les harmoniques et le déphasage (puissance réactive)
- à 6mn15 : ce n'est pas en faisant des mesures toutes les secondes (comme indiqué en début de vidéo) que le pics peuvent être mesurés, surtout sur des charges capacitive comme la lumière. L'analyseur réseau qu'il utilise sait le faire, mais, il s'agit d'un enregistrement des transitoires, qui ne sont nullement visualisée sur la vidéo.
- à 7mn59 : encore cet amalgame... et une incompréhension de la facturation par EDF des dépassements de cos phi. La puissance apparente mesurée par un compteur standard ne mesure pas la puissance réactive. Donc EDF en mesurant le cos phi "facture" cette erreur de mesure engendrée par le déphasage induit par le consommateur. Pourquoi le facturer... et bien tout simplement parce que cette énergie est consommée, donc fournis.
- à 8mn47 : la puissance réactive ne pollue pas, elle est juste consommée et pas mesurée par le compteur...
- à 9m11 : 20 à 25% de diminution de la puissance active... pourtant sur la vidéo, entre avant coupure du système (2mn43) et après la coupure (2mn56) la différence n'est pas aussi importante.
- à 11mn14 : ils font une mesure d'une heure et pensent que c'est valable ??? s'ils avaient comparé des mesures de l'ordre d'une semaine, avec une autre semaine d'activité, là on aurait pu considérer le résultat comme significatif... pour 1h, c'est absurde, qui dit que les consommations sont uniforme d'une heure à l'autre ?
- à 11mn43 : aucune unité sur l'axe des ordonnées....
- à 12mn10 : Il dit que le courant d'appel d'un moteur est compensé par ce système ??? comment il fait avec une mesure en tête de tableau ?
- à 12mn 33 : pourquoi il ne dit pas clairement Véritas ???
EDIT : pour ma part, je n'achéterais cet appareil ni pour mon usage perso, ni dans le cadre professionnel