C
BonjourBonjour
Après la solution c'est d'ouvrir ton dijoncteur et de déplacer la barette sur 15 A ! ça n'augmentera pas ton abonnement !
Non, à 30 A (c'est forcément un 10/30Dans pas longtemps tu l'auras à 60A permanent
Salut Bop, je généralisais.Non, à 30 A (c'est forcément un 10/30)
Pas trop d'écart entre 6 et 9, j'ai le 9, s'il me faut passer à 12 à cause de linky ça va pas le faire .le surcoût en abonnement n'est pas énorme.
Joyeuses Pâques à tous,
Salut,
Prends le premier moteur tri 220/380 que tu as sous la main, lis nous ce que tu as sur la plaque signalétique :
Intensité sous 220 tri, et intensité sous 380 tri ?
La puissance restant la même, tu es d'accord ?
Mpeter.
Je ne parlais pas de ça...Bien évidement puisqu'il ne s'agit que d'une question de couplage ,la tension aux bornes des enroulements est elle constante à 220V que ce soit en 220v triangle qu'en 380V étoile .Ne pas confondre élévation de tension et modification de couplage.
Augmenter la tension c'est augmenter le courant et donc la puissance.
Si pas convaincu en exagérant met du 380V sur le couplage en triangle , soit 380v sur les enroulements et la tu détruis ton moteur par une augmentation trop forte du courant.
Sur vos plaques signalétiques, les intensités sont données sous 380V : le réseau distribue aujourd'hui des tensions pouvant aller de 403V ( chez moi), à plus de 415v ( chez un copain...) !
A puissance égale, plus la tension sera élevée, plus l'intensité chutera.
Je vais essayer d'être suffisamment clair .Je ne parlais pas de ça...
Pour un moteur ?formule générale de la puissance s'écrit aussi P=U²/Z ou seul l'impédance Z est une valeur fixe propre a chaque récepteur et que la puissance est directement proportionnelle au carré de la tension.
Donc plus de tension = moins de courant pour la même puissance restituée
On a poster en même temps, le courant nominal n'est qu'une indication sur l'étiquette pas une mesure, il est bien indiqué Puissance Utile et non puissance apparente.Et qui montre que la tension influe aussi sur le cos phi et que dans ce delta de variation de tensions le courant nominal ne diminue pas pour la même puissance utile.