Bonsoir.
J'ai vérifié avec une règle OMARO sous la seule charge de 1500 kg située au milieu de la poutre IPE 270, donc sans tenir compte du poids du palan, des élingues (chaînes lourdes ou câbles légers), de la poutre elle-même :
La déformation (flèche au milieu de la poutre IPE 270) est supérieure à 1/200 de la portée de 9 m (Merci Sioul) et est inadmissible
La résistance en prenant en compte un coefficient de sécurité de 1,5 est inadmissible
De plus, la poutre de 9 m dont la fixation des appuis n'est pas connue ainsi que son mode de chargement détaillé (aile supérieure ou inférieure par exemple) est soumise au déversement (tendance à se renverser dans ce cas au mileu par torsion), entraînant encore une aggravation de la résistance et de la déformation.
Solutions possibles mais en recalculant et en donnant des précision sur les assemblages :
Utiliser un profil plus important.
Renforcer le profil.
Jumeler 2 profils.
Envisager et étudier un autre système.