Bonjour à tous,

Je suis entrain de câbler ma scie à ruban. J'ai fait quelques tracés et j'aimerais avoir d'autres avis/propositions.

A alimenter :
- moteur 1.1Kw de la scie tri 220V
- pompe de lubrification 500W mono 220V (pompe d'aquarium)

Autres données :
La scie comporte un poussoir NO qui détecte la fin de la coupe
J'ai un variateur digidrive 2.5M/TL


Voici les configs des entrées et sorties :




Le branchement (EUR)

Le type de fonctionnement pour mes entrées logiques PR11 = 3


Et le schéma que j'ai fait :

- Je n'ai pas câblé la terre pour l'instant.

Je me demande si je dois mettre le disjoncteur avant ou après le sectionneur ??? Et un disjoncteur différentiel ou simple ???
Voilà, j'attends vos avis, remarques...
Merci
 
A

Ambiorix

Compagnon
Re: Câblage scie ruban

Bonjour,

Si mes souvenirs sont bons le schéma EUR(ope) fonctionne avec des inters et non des BP .

La borne B4 sert a déverrouillé ,par un dispositif extérieur, le variateur en cas de mise en sécurité.

Le fin de course et l'AU en mode NF en série avec l'inter Marche/Arrêt.
 
R

Rémy73

Apprenti
Re: Câblage scie ruban

Salut,

J'ai testé avant hier soir avec 3 bouts de câble les entrées logiques.
Avec PR11 = 3, c'est bien du bouton poussoir à impulsion.

1 impulsion sur B5 le moteur part et 1 sur B4 et il s'arrete.
B6 est en continu. +24V = marche avant et 0V = marche arrière.
 
A

Ambiorix

Compagnon
Re: Câblage scie ruban

Re,

Au temps pour moi ,j'ai utilisé ce schéma mais avec le paramétrage par défaut .(Pr11=0). Comme quoi il faut toujours lire attentivement un post avant de donner son avis

Cordialement.
 
G

guy34

Compagnon
Re: Câblage scie ruban

bonjour,rémy,

je capte pas ton schéma sur le branchement de B4 : s'il faut donner une impulsion pour la commande , il faut mettre les 3 poussoirs en parallèle et non en série......
A++++++
GUY34
 
R

Rémy73

Apprenti
Oulala oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas retouché cette partie depuis l'ajout du contact fin de coupe. j'ai posé le symbole à l'arrache sans câbler ça propre...

Sinon d'autres avis sur le reste ?
La partie sectionneur/disjoncteur me pose souci...
 

Sujets similaires

P
Réponses
33
Affichages
16 724
wika58
F
Réponses
2
Affichages
1 588
Francesou43
F
Réponses
5
Affichages
19 132
Réponses
3
Affichages
2 881
ncx94
Réponses
71
Affichages
7 848
Comex007
C
F
Réponses
11
Affichages
8 339
Francesou43
F