Bonjour,
Je m'aperçois ne pas avoir répondu au dernier post et les lecteurs assidus peuvent se poser des questions.
La continuité entre les fils bleus et les fils jaunes montre que l'on est bien dans le cadre d'un couplage 2 vitesses Dahlander et c'est ce que je voulais savoir en premier.
Pour les mesures :
Il est normal qu'il y ait 1 valeur différente sur trois entre fils bleu et fils jaunes.
Voir le schéma de couplage des bobines du schéma standard "Dahlander" ci-dessous.
Si la mesure tombe entre le fil bleu 1 et le fil jaune 4, (pour le moteur en question) elle est de 14 pour 1 bobine avec en // 5 bobines en série.
Si la mesure tombe entre le fil bleu 1 et le fil jaune 5 elle est de 14 aussi pour 1 bobine avec en // 5 bobines en série.
Mais si la mesure tombe entre le fil bleu 1 et le fil jaune 6 la mesure est alors de 25 pour 3 bobines en série avec en // 3bobines en série.
Si maintenant on mesure en chaque fil bleu c'est à dire entre 1 et 2, ou 1 et 3, ou 2 et 3, on a 2 bobines en série avec en // 4 bobines en série.
Si maintenant on mesure en chaque fil jaune c'est à dire entre 4 et 5 ou 4 et 6, ou 5 et 6, on a 2 bobines en série avec en // 4 bobines en série.
CONCLUSION
Ce n'est pas par la mesure que l'on peut distinguer les fils correspondant à chaque vitesse.
Pour les lecteurs forts en calcul de résistance il suffit de mettre arbitrairement une valeur aux bobines (par exemple 10) et ils pourront en constater le résultat avec la conclusion comme ci-dessus.