midodiy a dit:
.. dans les 2 cas le variateur respecte une loi V/F=constante...
A bon ??? on m'aurait menti ?
Un var paramètré avec une régul en U/F ne suis déjà pas une courbe constante sur toute sa plage de fréquence... alors ne parlons pas des vectoriels de flux.
De plus, il existe plusieurs façon de réguler en vectoriel de flux (Vectoriel boucle ouverte, boucle fermée, boucle fermée avec régulation de courant etc..). Le vectoriel de flux crée un champs tournant qui tend à ressembler au champs tournant d'un moteur à courant continu. En boucle ouverte, ce champs est calculé et approximatif. en boucle fermée, un codeur informe le var de la position angulaire du rotor donc de sa vitesse de rotation, ce qui permet une régulation plus fine.
Après, les tyristors de l'étage de sortie sont en effet piloté en PWM... m'enfin, ça ne veux rien dire si ce n'est qu'on va jouer sur la largeur d'impulsion pour reconstituer un signal "sinusoidal". Le plus important dans ce pilotage n'est pas le mode, mais la régulation en elle même. C'est la régulation qui va donner les largeur d'impulsion.
Pour finir, tous les variateur U/F ont au moins 2 ratio U/F qu'ils vont suivre pour le pilotage de la sortie. Ces courbes sont des droites ayant 2 pentes différentes, 2 origines différentes et qui se croisent. La première, pour la basse fréquence est souvent assez raide (augmentation rapide de la tension avec la fréquence), tandis que la seconde est souvent plus douce (augmentation modérée de la tension en fonction de la fréquence).
On peut trouver des courbes U/F dans la doc
Huanyang Electric citée par jms en page 28
ça illustre bien ce que je veux dire.
Bonne soirée.