Bonsoir
Le mieux est de repartir à zéro.J'ai extrait le texte qui suit d'une doc, mais je ne sais toujours pas
la référence exacte du variateur
Dans ton MP la photo n'est pas visible, c'est pas important si ça marche avec les modifs de cablage.
Là ça ne marche pas, je suppose que tu as le triphasé 380V, que ton moteur est configuré en étoile.
Tu vois je suis obligé de "supposer", je n'ai pas les infos du moteur, du variateur, de la tension du réseau électrique.
Il faut remettre le variateur aux réglages d'usine "Eur" (europe), donc faire ce qui suit.
Rétablissement des valeurs par défaut
Pour rétablir les valeurs par défaut du variateur ; réglez le paramètre 29 sur Eur pour
charger les valeurs par défaut 50 Hz
Appuyez sur la touche MODE et ensuite sur la touche ARRET/REINITIALISATION
pendant 1 seconde. Dès que les paramètres par défaut ont été rétablis, l’affichage
indiquera l’état du variateur et le numéro du paramètre repassera à 01.
Une fois que c'est fait, tu rentres les valeurs pour les
paramètres
06 courant nominal du moteur, par défaut le variateur doit indiquer le courant max qu'il peut fournir
07 la vitesse nominale du moteur, tu m'as dit vers les 2800 tr/mn, mettre la valeur exacte
08 la tension du réseau 380V ou 230V ou 110V
09 le coefficient de rendement du moteur (cos phi), par défaut 0,85, tu met la valeur écrite sur la plaque
Normalement, il n'y a pas besoin d'autres paramètres, de plus dans la doc que j'ai lue, la traduction en français comporte des erreurs.
Cdlt