Bonjour,
Globalement c'est déjà pas mal
...
La première rangée me semble OK,
Pour la seconde je verrais bien un départ séparé par machine,
La troisième me semble OK
Pour la quatrième je verrais bien un départ séparé par machine et un circuit séparé pour les PC si elles ne sont pas intégrées aux machines.
Le 4 mm2 est limite surdimensionné ... avec cette section tu passes 20 A par phase ce qui donne 13 kVA par machine en 380 V (phases équilibrées) ... avec du 2,5 tu passes 8kVA ce qui est sans doute suffisant, à moins que tu ne prévoies d'autres usages ultérieurement.
le raccordement interne tableau
Tu peux utiliser des peignes préfabriqués, c'est le plus simple et le plus sûr à mon avis, au moins pour la partie mono ...
Sur cet exemple il y a deux peines verticaux raccordés aux inter différentiels par le dessus pour distribuer les rangées avec des peignes horizontaux bleus et noirs recoupés à la longueur ... L'arrivée se fait par les deux gros fils marron et bleu via des bornes spéciales. J'ai pris ça chez Legrand ... il y a plusieurs types d'inters différentiels qui acceptent plus ou moins bien les peignes. Avec ceux ci à arrivée et départ par le dessus c'est un simple Méccano
...
Vu
sur le net:
Pour le reste de la distribution interne du 4mm2 suffit.
Comme tu n'as pas beaucoup de départs par rangées tu peux éventuellement rajouter quelques disjoncteurs libres pour extension ultérieure
...
Cordialement,
FB29