Bonjour,
pour être plus précis, sur les sections des conducteurs et intensités maximale admissibles théorique, cela dépend :
-de la nature de l'isolant recouvrant le fil, et sa température limite ( plastique, caoutchouc, fibre de verre ...cité dans l'ordre croissant d'échauffement admissible)
-des conditions de pose ( sous moulures, sous conduit encastré dans les murs ...ou posé à l'air libre ...Evidemment dans le cas ou ils sont posé a l'air libre la dissipation est meilleure et autorisera une intensité plus élevée )
Pour le cas général des installations électriques domestiques (fil rigide, isolé sous plastique, encastré dans les murs) et compte tenu des risques de surcharge, et des calibre normalisé des protections (fusibles, disjoncteurs)
On préfère voire large, et on s'en tient en général à une densité de courant de 6A/mm² bien que , dans certains cas, avec les nouveaux amendements à la norme NFC15 100 on aille jusqu'a 10A/mm²
(je conseillerais quand même, par principe de précaution, de s'en tenir à 6A/mm² ...donc a du 2,5mm² pour une prise mono 16A et pas moins ... il est en effet souvent très difficile de remplacer du fil endommagé suite a surintensité, qui est encastré dans un mur, sans devoir tout casser sans parler des risques d'incendie !)
Pour le cas , évoqué plus haut, de cables cuivre , avec 1 ou 2 ou 3 conducteurs, en 230v mono, courts et à l'air libre , non enroulé sur eux même , on admet
-10A/mm² pour le cas, le plus courant, de câbles isolé au plastique "normal" (cas usuels en petit électroménager, isolant type PVC, caoutchouc naturel)
-12 à 15 A/mm² pour le cas de câbles isolé au caoutchouc butyle ou polyétylène réticulé (cas usuel des appareils de cuisson , de certains appareils de chauffage )
-18A/mm² pour le cas de câbles isolé a la fibre de verre (cas du cablage interne d'appareils de chauffage, ou de certains gros projecteurs chauffant très fortement )
- jusqu'a 20A/mm² pour du fil nu posé sur isolateurs (anciennes lignes aériennes, anciennes lignes de contact de ponts-roulants ...ce mode de pose n'est jamais rencontré en installation domestique pour d'évidentes raison de sécurité ! et il est en voie de disparition partout ailleurs ...)
Evidemment, même si il est nu, il ne faut pas aller encore au dela , sinon le métal du fil va chauffer au point de s'écrouir, voire de fondre !
sloup