Bonsoir
Quel type de panne avez vous constatée?
S'agit il de commandes des avances rapides ou normales, sélection x y z, démarrage ou arrêt de broche, etc.
Les moteurs réagissent ils avec un appui bref pour test sur les contacteurs?
en prenant les précautions d'usage: pas d’étau ni fraise et table au centre...
Pourriez vous faire une photo de l'armoire et des sélecteurs de commande des avances.
Ceci afin de vous orienter vers des pistes de recherche.
Remarques:
Dans le cadre d'une panne volontaire, il n'y a pas d’idée de destruction de matériel mais simplement de réduction des fonctions électriques.
Il faut déterminer s'il s'agit d'une panne sur le circuit de puissance ou de télécommande.
Regarder le bon état de:
fusibles, transfo, relais thermique, contacteur et bobine, serrage des conducteurs, bornier et boite a boutons, sélecteur d'avance et bouton poussoir
Arrivée du 380v et peut être du neutre.
bp arrêt verrouillé, butée électrique cassée, etc...
Sécurité par inter verrouillage des sélecteurs d'avance.
et même +
Bonne recherche.
cldt, cf63