Suite potence
Je viens de faire un calcul de prédimentionnement pour votre problème. Mais trop d'inconnues ne permettent pas d'affirmer les résultat ( Nature des paroies, liaisons diverses ,encastrement , nature de la couverture, zone climatique etc...) Il faut donc être prudent.
Toutefois dans la configuration console comme vous la décrivez avec une charge de 3.5 kn au bout libre, L'IPE qui va bien est un 180 la contrefiche serait en IPE 80. La déformation maximum de la structure est de 10mm.
Dans le cas ou la poutre traverse l'atelier un IPE de 160 est suffisant et la déformation ne sera que de 3mm.
Les solutions sont réalistes il faut maintenant entrer dans l'étude