T
Moi, je vois pas comment UN probleme peut expliquer le truc, il en faudrait plusieurs à la foisBref, une nouvelle fois, le problème n'est pas là.
3.9K > Orange Blanc Rouge + tolérance ou Orange Blanc NOIR MARRON : si codé sur 3 chiffresMerciiiiiiiiii @osiver
> 3.9 Ko : donc = marron-rouge-blanc-orange : je cherche dans la boite à "bazar"
Voici quelques mesures, toujours sur mon différentiel Legrand (ou copie...)
Test de la vitesse de coupure sur le calibre 30mA. Le différentiel coupe en moins d'une période.
Il faudrait donc les mettre en série pour être tranquille ???le Legrand ne coupe pas en mode pulsé (donc équivalent à une diode insérée dans le circuit de fuite, vérifié à l'oscilloscope), dans un sens comme dans l'autre. Le Schneider 10mA A9R10225 coupe sans problème en mode pulsé, mais ne coupe pas en mode continu.
Il faudrait donc les mettre en série pour être tranquille ???