S
Pas tout à fait. 400 V correspondent à la tension du réseau.Bjr,
De plus il faut prendre 400 volts pour la tension et non plus 380 volts , il me semble.
Donc 1.732 * 264 * 400 * 0.8 = 146 kw env.
Ok, quelqu'un peut il m'expliquer d'ou sort cette racine de 3? Je comprends bien qu'il y à trois phases. Mais les 264A sont divisés entre ces trois phases.
Puis, quelqu'un m'avait expliqué, qu'a cause du déphasage entre les phases, il n'y avait que 285v effectifs entre phases.
A cause du déphasage de 120° entre les phases.d'ou sort cette racine de 3
Il y a 264 A efficace dans chaque phase ... mais le courant ne circule pas au même moment ... c'est du courant alternatif ... le courant crête apparaît successivement dans chaque phase 50 fois par seconde en positif et 50 fois par seconde en négatif ... Quand il est maximal dans une phase il est en même temps en train de diminuer dans une autre et d'augmenter dans la troisième ... c'est pour cela que on ne multiplie pas par trois mais par racine(3) ...les 264A sont divisés entre ces trois phases
Entre phases il y a 400 V, et entre phase et neutre il y a 400 V / racine (3) = 400 / 1,732 = 230 V ... d'où les réseaux 230 V / 400V et 220 V / 380 V ...a cause du déphasage entre les phases, il n'y avait que 285v effectifs entre phases
Entre phases il y a 400 V, et entre phase et neutre il y a 400 V / racine (3) = 400 / 1,732 = 230 V ... d'où les réseaux 230 V / 400V et 220 V / 380 V ...
kVA et kW ...
Le 220 ou 230 n'existe pas en fait ; le neutre c'est la terre
Restons simple ... l'objectif étant d'expliquer à un non-initié les principes de baseIl faut considérer que c'est un alternateur en étoile
La différence c'est le cosinus phi. Ton exemple ne marche que pour une charge purement résistive.Ah bon c'est quoi la différence ? Exemple : 9 KV/A : 9000V X 1 A = 9 kW
La différence c'est le cosinus phi
Non,Ou c'est Ohm, qui a adapté une formule précédente de Joule?
Un dessin pour voir,Admettons, la phase un et au potentiel maximal, +200v par rapport au zero virtuel. Les deux autres phases, une la précédant de 60° et l'autre la suivant, leur sinusoide n'est pas au maximum de son voltage a cet instant T. Ou bien alors, il y a plus de 400v réels entre les pics de chaque phase.
Donc; les valeurs données de 230 et 400 (ou 415) volts, sont des valeurs RMS (ok, oui, root mean system)En alternatif, la relation entre la tension efficace (220V ou 230V) et la tension de crête fait appel à la racine carrée de 2.
230V --> alternance de 230V*√2= (+)325V et -325V, 50 fois par seconde.
400V --> alternance de +566V et -566V, toujours 50 fois par seconde.
En sachant que U(V) = R(Ω) * I(A) et que P(W) = U * I, alors P = U2 / R et P = R * I2
P = U2 / R et P = R * I2
Tu vois, j’étais persuadé que Ohm était postérieur a Joule. Comme quoi hein! Les lectures d'électricité au LEP dans les années 80 sont loin, loin loin!Non,
Ohm, en 1827 établi le rapport U=RI sans considérer la chaleur.(à l'époque la notion était encore incertaine)
Joule en 1840 découvre (effet joule) que la chaleur est engendrée par le courant traversant la résistance. Il établi un peu plus tard l'équivalence entre chaleur et travail mécanique, ce qui pose les bases de la thermodynamique (première loi, conservation de l'énergie)
Non seulement elles sont loin(pour moi aussi), mais on y apprend pas l'histoire des sciences, ça t'arrive en vrac selon le programme.Les lectures d'électricité au LEP dans les années 80 sont loin, loin loin!
Root Mean Square
Je réponds pour lui, c'est bien 400 x racine (2) = 400 x 1,414 = 566 ... bizarrement 283 c'est la moitié ... ton ami a dû se tromper dans ses calculs en introduisant un facteur 1/2 ...tu est sur pour tes +566 volts et -566 volts? Ca ne serait pas plutôt +283 et - 283
Je réponds pour lui c'est U au carré = U x UTon "U2 " C'est U x 1.4142
C'est le principe de la protection des installations domestiques par mise à la terre ... le neutre est sans danger si on le touche puisque il est au potentiel de la terre ... ensuite, toutes les masses métalliques sont reliées à la terre de la sorte que si une phase touche une masse métallique la protection différentielle coupe le courant ...le neutre à la terre protège les personnes, ce ne serait pas plutot pour protéger le matériel
Je réponds pour lui, c'est bien 400 x racine (2) = 400 x 1,414 = 566 ... bizarrement 283 c'est la moitié ... ton ami a dû se tromper dans ses calculs en introduisant un facteur 1/2 ...
FB29
400V --> alternance de +566V et -566V, toujours 50 fois par seconde.
Oui, c'est le neutre.dans le triphasé, il y a un point zéro virtuel
Oui, la tension crête positive par rapport au 0 de la tension efficace de 400 V considérée. Chaque tension alternative a un 0 qui lui est propre. A ne pas confondre avec le point neutre d'un réseau triphasé.Pour moi, +566, c'est plus par rapport au zéro
Idem, oui, la tension crête négative par rapport au 0 de la tension efficace de 400 V considéréeEt -566, c'est moins, par rapport au zéro encore une fois
Entre phases la tension efficace est de 400 V eff ou 400 Vac en anglais (alternative current), et de 566 V crête. La tension crête à crête est de 566 x 2 = 1132 V cac crête à crête ou 1132 V pp en anglais (peak to peak). Ceci dit, en pratique, la valeur de la tension crête à crête n'a aucun intérêt pour un réseau de distribution. Elle n'est utilisée qu'en électronique pour l'amplification des signaux.Donc, je comprend ça comme étant du 800 vac
Ce qu'il faut retenir, c'est que les tensions alternatives dont on parle sans autre précision sont des valeurs efficaces. C'est à dire qu'elles produisent les mêmes effets dans une résistance qu'une tension continue de même valeur ... Ainsi, lorsque l'on branche un radiateur sur du monophasé 220 V (sous-entendu 220 V efficace), il dégage la même quantité de chaleur que lorsqu'il est branché sur du 220 V continu ou 220 V dc en anglais (direct current).+283 et - 283 volts crête, me sembleraient plus sensés comme explication
j'ai vraiment du mal à y croire
Il ne s'agit pas de croyances mais de la réalité physique des phénomènes mis en jeume sembleraient plus sensés comme explication
Il faut considérer chaque phase indépendante . Et ce n'est pas tension entre phase et neutre mais entre courant maximum et valeur nulle.Un dessin pour voir,
Voir la pièce jointe 443704