f6bqi a dit:
...
Un filtre de gaine (ferrite peut résoudre le problème)
Ils n'ont que trés peu d'influence, et permettent surtout de réduire les parasites transmis par champs magnétique.
Ceux ci sont inutile sur des parasites conduit par champs électrique comme dans son cas !
f6bqi a dit:
...
Pour la terre, vérifier que le câble // ne fait pas une autre boucle de terre entre le PC et l'interface d'entrée soprolec (-de l'alim DC).
+1
Il faut absolument éviter les boucles. Tous les câbles doivent cheminer ensemble.... avec cependant quelques précautions qui seront évoquées plus loin
f6bqi a dit:
...
Toutes les terres doivent être en étoile et le point central est le seul point relié à la terre.
Pas nécessairement...
f6bqi a dit:
...
Le blindage des câbles est relié à la terre en une seule extrémité.
Pas d'accord, et surtout pas pour la partie commande !
f6bqi a dit:
...
Voir si le - DC est relié à la terre
la seule utilité est la protection des personnes (éviter des retours de potentiels sur des capteurs ou des commandes non souhaitées). Au niveau CEM, c'est un risque de couplage supplémentaire
f6bqi a dit:
...
Le bâtis métallique de la machine est t'il à la terre?
Impératif en effet
f6bqi a dit:
...
Un transfo 220 / 220 à isolation galvanique permet l'isolation du système pour faire un essai.
ça ne fait que diminuer les harmoniques de rang 5 et 7. Hors celles de rang 3 sont plus importantes. Il existe des transfos spéciaux (couplage particulier, mais hors de prix pour un particulier)
f6bqi a dit:
...
Le filtre secteur n'est pas la panacée pour ce problème.
Cordialement
Michel
Et bien, pour moi c'est une des solutions possibles.
Désolé f6bqi d'avoir repris ton post, mais j'aimerais apporter quelques précisions :
- Comme tu l'as dit plus loin il faut séparer la commande de la puissance.
- Faire cheminer l'un et l'autre dans des canalisations métalliques différentes. Relier entre elles les canalisations métalliques.
- Eviter les boucles (privilégier un cheminement de câbles unique, que tous les câbles passent au même endroit, mais maintenir une distance d'une entre la puissance et la commande.
- Blinder les cartes par capotage ( blindage fin efficace contre les champ électriques proche, inefficace contre les champs magnétique proche)
- Blinder les câbles moteur et servo
- liaison des blindages à mini 180° sur les masses de l'armoire (idéalement utiliser des presses étoupes à reprise de blindage)
- Les blindages doivent être relié des 2 cotés, tout particulièrement pour la commande. La puissance générant des courant induit important, sur de grosses puissance, il peut être nécessaire d'éviter le bouclage par le réseau de terre, mais pour les puissance nous intéressant nos soucy, il faut relier les 2 cotés.
- anti parasiter les relais mécaniques peut être un plus (une diode de roue libre en paralléle sur la bobine suffit dans la plupart des cas)
- utiliser un relais statique ne réduit que le bruit généré par la bobine du relais méca.
Dans ton cas, les parasites sont pour la plupart conduit par ton câble d'alim. Un filtre en entrée , en prenant soin de placer le filtre sur l'enveloppe, et en l'utilisant comme passage de cloison, peut être intéressant.
Pour le variateur, privilégie les fréquences de découpage basses.
Hum voila pour le déterrage de topic, et pour la tartine....