Attention : il y a une nuance entre faire le minimum pour que le tour tourne ...et faire les choses dans les règles ...
Attention : ce disjoncteur est un disjoncteur de branchement EDF pour l'alimentation d' une maison (vraisemblablement récupéré par le précédent propriétaire lors d'un changement de puissance souscrite de son contrat EDF !? ) Ce disjoncteur n'est pas un disjoncteur moteur, et sa plage de réglage de 30 à 60A est inadapté ...En théorie il ne devrai pas être utilisé de cette manière, ni avec un câble de cette section car il n'est pas fait pour, et il n'apporte aucune protection !
(certe, ça marche quand même, mais ce n'est pas conforme, et il ne sert que d'organe de sectionnement )
il faudrai voire la plaque signalétique du moteur (pas seulement sa plaque à bornes) et notamment relever le courant nominal que prend ce moteur (a vue de nez, il doit être compris entre 2 et 5A ...certainement pas 20 ou 30 )
il faudrai voire si le tour est déja équipé d'un disjoncteur, ou d'un discontacteur, avec une protection adaptée au courant nominal du moteur (en ajouter un si ce n'est pas le cas) et utiliser un câble , de la bonne section (celui existant l'est sans doute, mais c'est quand même a vérifier) dont le conducteur de protection électrique (en pratique, le vert/jaune) est raccordé directement à la terre sans passer par un organe de coupure (comme ici, un pôle de disjoncteur)