Maintenant demande conseil branchement/Renseignement moteur de tour

PatLucPhil 25420
Nouveau
3 Avril 2012
25
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonsoir,après m'être documenté sur le principe du fonctionnement,bobine ect du moteur électrique et avoir à peut près compris le fonctionnement,volà le moment de branchement.

J'ai au tableau cette fiche
IMG_20151009_174231.jpg


Le boitier fusibles 3x20A
IMG_20151009_174253.jpg


Une fiche connectée à :

IMG_20151009_173720.jpg
IMG_20151009_173734.jpg
IMG_20151009_175253.jpg
IMG_20151009_173743.jpg


je n'ai effectué aucun branchement pour l'instant sur le moteur ni d'ailleurs essayé la prise.
IMG_20151009_173706.jpg


Avant de faire une mauvaise manip,dois-je férifier quelque part la tension au tableau ou contacteur marche arrêt .

Merci.
 
Dernière édition:
guy34
Compagnon
4 Mars 2010
3 397
nord montpellier
bonjour,

on sait pas , et on ne voit pas tout ; il s'agit d'un tour complet à brancher ou un moteur tout seul ? la plaque du moteur et la valeur du triphasé disponible ( en volts ) ?
les contacteurs et leurs bobines ...... ?????
on ne voit que le disjoncteur tri avec un branchement étonnant : le fil jaune/vert est dévolu à la terre et n'a RIEN A FAIRE sur le disjoncteur ! son rôle est de relier les carcasses métalliques des machines à la prise de terre de l'installation ( en passant par les fiches de terre comprises sur les prises murales ) et sans être interrompues ;
du flou donc
A++++++
GUY34
 
ChtiGG
Compagnon
24 Avril 2009
1 636
FR-59 Lille
Bonjour,
sur la plaque on voit 440v donc c'est manifestement du triphasé mais le reste de la photo est floue ce qui n'aide pas...
 
Francois57
Compagnon
21 Octobre 2010
2 360
Metz
Bonjour,
ATTENTION,en aval de ton disjoncteur tu utilises le vert/jaune comme conducteur actif,j'espère que tu n'as pas branché ce fil sur sur la borne terre de ta prise?????????????Disjoncteur calibré à 30 A juste pour un moteur?Je ne vois pas de liaison terre sur la carcasse de ton moteur???????????????
 
PatLucPhil 25420
Nouveau
3 Avril 2012
25
  • Auteur de la discussion
  • #6
J'ai trouvé assistance près de chez moi pour le branchement.Le tour fonctionne,merci,bonne fin de journée.
 
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 127
planète terre
Bonjour,

Attention : il y a une nuance entre faire le minimum pour que le tour tourne ...et faire les choses dans les règles ...

Attention : ce disjoncteur est un disjoncteur de branchement EDF pour l'alimentation d' une maison (vraisemblablement récupéré par le précédent propriétaire lors d'un changement de puissance souscrite de son contrat EDF !? ) Ce disjoncteur n'est pas un disjoncteur moteur, et sa plage de réglage de 30 à 60A est inadapté ...En théorie il ne devrai pas être utilisé de cette manière, ni avec un câble de cette section car il n'est pas fait pour, et il n'apporte aucune protection !
(certe, ça marche quand même, mais ce n'est pas conforme, et il ne sert que d'organe de sectionnement )

il faudrai voire la plaque signalétique du moteur (pas seulement sa plaque à bornes) et notamment relever le courant nominal que prend ce moteur (a vue de nez, il doit être compris entre 2 et 5A ...certainement pas 20 ou 30 )

il faudrai voire si le tour est déja équipé d'un disjoncteur, ou d'un discontacteur, avec une protection adaptée au courant nominal du moteur (en ajouter un si ce n'est pas le cas) et utiliser un câble , de la bonne section (celui existant l'est sans doute, mais c'est quand même a vérifier) dont le conducteur de protection électrique (en pratique, le vert/jaune) est raccordé directement à la terre sans passer par un organe de coupure (comme ici, un pôle de disjoncteur)
 
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 127
planète terre
Bonjour,

oui, déja, il aurai fallu être plus précis pour partager les infos qui ont permi de refaire marcher le tour, en détaillant comment ...

Ensuite, et vu que je suppose que c'est un branchement minimaliste utilisant le matériel existant (et inadapté) il faudrai voire ce qu'il convient de faire pour que ce soit sécure, "dans les règles" , avec un matériel adapté ...

sloup
 
osiver
Compagnon
7 Septembre 2013
10 475
Pour en ajouter une petite couche, les fils rouges du moteur ne devraient pas se balader comme cela à travers le presse étoupe ou passe-fils ... :nono:
 
PatLucPhil 25420
Nouveau
3 Avril 2012
25
SI vous regardez mon reportage depuis le début,les formules de politesses y sont,je n'ai pas oublié de dire,bonsoir,merci,dans renseignement moteur de tour et ce message là je pense ne pas avoir fauté,merci pour les donneurs de leçons,charmants contacts,je retire ce post.
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois