Maho 400 erreur 01 non résolu

  • Auteur de la discussion morettijf2b
  • Date de début
C

Carbon

Nouveau
Tu peux nous envoyer tout ce que tu mesures au niveau du transfo?

Exemple pour les entrées :

380V 380V 380V
| | |
1 2 3
Tension entre 1 & 2 : 390v // Tension entre 1 et Terre : 230V
Tension entre 2 & 3 : 388v // Tension entre 2 et Terre : 228V
Tension entre 1 & 3 : 392v // Tension entre 3 et Terre : 220V

Et tu fais pareil pour les sorties.
 
O

osiver

Compagnon
Le transfo mort, j'y crois moyen !!
Tant qu'on n'aura pas vérifié qu'alimenté au primaire, rien ne sort au secondaire ...

Tout bêtement, les fusibles : vérifiés ?

Et les contacteurs appuyés à la main, quand le technicien sait exactement ce qu'il fait, à la rigueur, autrement ...
 
M

morettijf2b

Apprenti
Oui tout les fusibles vérifier
Il ne faut pas que j appuis sur les contacteur en manuel? Et pour le technicien je n en trouve pas en Corse sinon jen aurait fait venir un cela m'aurait vraiment bien arrangé

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
 
M

morettijf2b

Apprenti
Tres bien je ne suis pas devant ma machine jusqu'à vendredi mais se week-end je prend tout et je vous les envoie

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
 
O

osiver

Compagnon
Il ne faut pas que j appuis sur les contacteur en manuel? Et pour le technicien je n en trouve pas en Corse
Le technicien, je voulais dire en général, celui qui dépanne. Certains font ça lorsqu'ils savent exactement ce qu'ils font (on l'espère tout au moins ... ) ce n'est pas à recommander de les imiter !
Les contacteurs sont le plus souvent commandés par leur bobine à travers un circuit qui peut comporter des sécurités, un interverrouillage pour empêcher le démarrage en même temps dans deux directions opposées, ou deux vitesses. Forcer à la main un contacteur peut déclencher un mouvement imprévu de la machine.
Donc, danger matériel et même humain ...
 
M

morettijf2b

Apprenti
Bonjour voici les mesures demandé

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
 
M

morettijf2b

Apprenti
Je ne trouvais rien a 90v 6v et 24v car je prenais avec la terre pourquoi je nest pas de tension quand je prend avec la terre sur sais sorti ?

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
 
C

Carbon

Nouveau
Bon du coup le transformateur est bon.
Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de tension entre terre et 24V et terre et 6V.
Mais je ne pense pas que ce soit à l'origine de ton problème.

Il faudrait demander à Heidenhain en leur précisant ta commande, comment se comporterait la machine si tu devais perdre les données (paramètres machines).

Je ne trouvais rien a 90v 6v et 24v car je prenais avec la terre pourquoi je nest pas de tension quand je prend avec la terre sur sais sorti ?

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
 
M

morettijf2b

Apprenti
Bonsoir voici la réponse

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
 
V

vibram

Compagnon
Si tu veux en avoir le cœur net tu achetés une petite alim 24v pour remplacer le transfo et tu testes avec
Seul truc étonnant, c'est du 24v alternatif ? Il y a un pont de diodes ?

Mais ça de trouve facilement un transfo ou une alim 24v pour essayer
 
M

morettijf2b

Apprenti
Comment vois tu qu'il est alternative?
Oui je vais essaye avec un petit transfo voici comment c foutus

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
 
M

morettijf2b

Apprenti
Jai enfin trouvé la panne le contacteur qui grillé que jai remplacé ma été livre avec une bobine 220v dc et non ac jai trouvé par hasard donc jai acheté une bobine ac et je les monte et miracle
 