Il y a aussi @Yokogumoje me souviens qu'il y a au moins 1 autre sujet sur le même thème
il faut pouvoir travailler a coup sur, un d'occas coutera pas vraiment moins chère mais sera plus aléatoire ext.si c'est pour peu d'heures d'usage, un groupe neuf se justifie quand même ?
ce type d’atelier tourne sur 12kvA (edf) 15kvA si deux tournent ensembles avec compteur électronique, mais pas linki plus vieux ext.puissance moteur 21KW et le groupe est vendu pour 22KW
si c'est celui la https://www.usinages.com/threads/soudure-mma-sur-groupe-elect-tri.91999/je me souviens qu'il y a au moins 1 autre sujet sur le même thème
ont ma dit que les vieux moteur tri ont de petites perte et que le 30mA devient vite une galère ?bonjour,
faut un 30mA 100mA 300mA sur le groupe ?
en theorie, s'il n'y a pas de terre sur le groupe on est en regime IT donc s'il n'y a pas de defaut, pas de grillade !!!
en pratique il y a presque toujours un retour a la terre meme minime et donc ca sent le cochon grille !!!