O
et port gratuit le weekend sur le site radiospares-particulier.com avec ces références.
Pourquoi pas ?L'explication sur le mode 2 fils et 3 fils gagnerait à être accompagnée des petits schémas (voir pj page 2 planche 5.1)
Les modeles évoluent constamment, difficile de faire une liste et il suffit que la version logicielle change...Il me semble qu'en general les variateurs de marque européenne integrent le mode 3fils et les variateurs chinois, non! Reduction des couts? Ou simple méconnaissance des utilisateurs...Pour info, quels sont les variateurs qui n'incluent pas les contrôles de priorité dans les cdes?
Rien à changer au schéma ni au CI. Si vous aviez lu tout le PDF, la réponse y est.Et éventuellement, une petite suggestion d’amélioration: serait-il possible de prévoir la possibilité de ne pas être obligé de passer par le contact “arrêt“ pour changer de sens de rotation (l’ajout d’un switch) ?
oui, effectivement ça marche sauf que ensuite il faut appuyer sur stop. Une vrai commande bistable AV->AR->AV demanderait une carte plus complexe...Pontez J2 et vous basculez AV->AR à la volée.
Et c’est même un plus de ne pas pouvoir repartir en M/AV dans ce cas précisJe pensais au cas cité du taraudage : on enclenche la M/AV avec le doigt sur le bouton M/AR et on inverse le sens au moment opportun
Et le contrat est parfaitement rempliMais bon, la carte est prévue à la base pour faire du 3Fils -> 2Fils aussi simplement que possible