Bonjour,
j'ai vu les réponses : effectivement, des résistances vont chauffer.... beaucoup !
Résonance, peut être pas, mais des tensions élevées sur les condensateurs : oui, selon le régime moteur : l'inductance du moteur changeant. Cela implique de prendre des condensateurs bien dimensionnés.
J'ai vu la référence donnée
Djviper16 : le post indique utiliser un auto transfo
. Mais en trouver un triphasé ne sera pas aisé, une solution : mettre 3 mono, identiques, utilisés en transfo normal, ou en auto transfo.
C'est la solution la plus stable : la tension ne variera pas avec la charge (un peu en fait, mais négligeable)
Moins de perte électrique.
Faire attention au couplage des enroulements si on commet une erreur en ⌂, on fait un court circuit sur le secondaire.
Si on a inversé le sens d'enroulement sur un Y le moteur risque de grogner
Nota : avec un auto transfo, peu de problème sur défaut d'isolement.
En revanche,
si on met un secondaire isolé du primaire, le secondaire doit être en Y, point "milieu" mis à la terre.
Il faudra un disjoncteur différentiel sur les 3 phases de ce circuit. la carcasse du transfo à la terre, celle du moteur aussi. On a des tensions dangereuses, mortelles si on touche un fil de phase, directement, ou pas, d'où le besoin d'une protection spécifique : le différentiel "EDF" ou de la machine ne voit pas un défaut sur le secondaire d'un transfo. On peut aussi faireun montage "transfo d'isolement"... autres contraintes.
En auto transfo , montage Y enroulement 230V sur phase ; point milieu 115V sortie moteur
Donc 2 bobines suffisent....on a 200V entre phases coté moteur.
Avec un transfo 230V - 115V, probablement plus facile à trouver on est condamné au montage transfo séparés...
Si on trouve un transfo primaire 115V + 115V ; secondaire autre (12V, par exemple) on n'utilise pas le secondaire
Le transfo devra être capable de supporter le courant consommé par le moteur
Aspect calcul : pour moteur 100W rendement 75% absorbe 133W avec cos Phi 0.75 consomme 180 VA
Si en réalité, le moteur noté 100W travaille en surcharge, son rendement sera dégradé, idem le cos phi,
il absorbera 200 VA ; il faudra 3 transfos 70 VA (70*3=210)
Pour un moteur 400W, multiplier les puissances par 4.
Si en réalité, le moteur fonctionne à moitié de sa charge ; diviser par 2.
Les valeurs que je donne sont indicatives, on adaptera selon la véritable machine.