Bonjour,
Là vous me montrez 2 choses différentes :
Un moteur 30cv 1500trs 380/660, donc démarrage étoile triangle, (puisqu'il n'est pas noté de voltage du rotor, donc rotor en court-circuit) et un réhostat pour moteur à rotor bobiné et vous montrez en plus 2 simples contacteurs alors que pour un montage étoile triangle il faut 3 contacteurs.
J'ai nettement l'impression qu'il vous faudra un homme du métier pour vous refaire un cablage ad hoc.
Le réhostat ne peut absolument pas servir pour le démarrage et devait servir à un ancien moteur CEM à rotor bobiné.
Je ne connais pas la puissance de votre compteur mais attendez-vous à faire la faire monter car le démarrage étoile-triangle n'a pas la même souplesse qu'un démarrage par réhostat dun moteur à rotor bobiné.
Par la même occasion je profite de dire que un réhostat fait partie intégrante d'un moteur et que de l'intervertir avec un autre ou le mettre sur autre moteur, si la tension rotorique n'est pas la même,l'inefficacité peut être totale.