B
biscotte74
Compagnon
J'ai oublié de préciser que la résistance "étalon" devra être une résistance monophasée.
Si tu te sent je vais t'expliquer la façon de faire:
-En 1er on va vérifier que le compteur "EDF" enregistre un conso fiable, et cela phase après phase.
.Pour le faire, tu débranches ton installation intérieur en enlevant les fils sous le disjoncteur et tu raccordes ta résistance étalon entre neutre/phase1
. tu enclenche ton disjoncteur, le disque va tourner, et à l'aide d'un chronomètre tu mesures le temps qu'ils mets pour faire un tour, donc mesure sur 10 tours et division par 10 pour être plus précis, ensuite tu vérifie la valeur de ta résistance en appliquant le coef indiqué sur le compteur en w/tour et en fonction du temps.
tu déterminera avec cette valeur la valeur réelle de ta résistance, tu fait de même sur les 2 autres phases et tu vérifie que les 3 résultats sont identiques, tu auras donc la valeur de ta résistance étalon.
Après tu fais la même chose sur ton compteur de référence, il n'est pas inhabituel que quand tu branches ta résistance sur une phase ton compteur ne tourne pas, c'est qu'il y a une bobine tension de grillée et ton compteur est hs, ce qui pourrait expliquer ta différence de conso
Si tu te sent je vais t'expliquer la façon de faire:
-En 1er on va vérifier que le compteur "EDF" enregistre un conso fiable, et cela phase après phase.
.Pour le faire, tu débranches ton installation intérieur en enlevant les fils sous le disjoncteur et tu raccordes ta résistance étalon entre neutre/phase1
. tu enclenche ton disjoncteur, le disque va tourner, et à l'aide d'un chronomètre tu mesures le temps qu'ils mets pour faire un tour, donc mesure sur 10 tours et division par 10 pour être plus précis, ensuite tu vérifie la valeur de ta résistance en appliquant le coef indiqué sur le compteur en w/tour et en fonction du temps.
tu déterminera avec cette valeur la valeur réelle de ta résistance, tu fait de même sur les 2 autres phases et tu vérifie que les 3 résultats sont identiques, tu auras donc la valeur de ta résistance étalon.
Après tu fais la même chose sur ton compteur de référence, il n'est pas inhabituel que quand tu branches ta résistance sur une phase ton compteur ne tourne pas, c'est qu'il y a une bobine tension de grillée et ton compteur est hs, ce qui pourrait expliquer ta différence de conso
Dernière édition: