Communication NUM 1040 sur realmeca FD

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 39818-06391fot
  • Date de début Date de début
3

Guest
Bonjour,

je voudrais connecte un Pc à ma FD qui est en NUM 1040. J'ai essaye de la connecter via un cable serie DB9 : je me suis branche sur la fiche notée SERIAL sur le boitier du NUM et rien, pas de transfert (ligne 0 et ligne 1). J'ai vérifié les paramètres de transfert (9600 / 1 et 8 bit / parite sans / CRTF).

Mes questions sont donc :
- est ce qu'il faut bien se connecter sur ce port ou sur le port en façade cote pupitre (DB25)
- je suis pas sur que le câble est croise

Merci
 
bonjour,

- je suis pas sur que le câble est croise

vérifie déjà de quel câble tu disposes mais si tu as un pris un câble série standard, ça ne convient pas.

c'est le port en façade qui permet le transfert.
 
Dernière édition:
Bonjour

Il faut un câble croise car le "receive data" doit communiquer avec le "transmit data" et " lycée de Versailles"
cldt, cf63
 
Bonjour

Etes vous certain du format des données à transmettre?
Vitesse, nbr de bit de start, format des datas , bit de stop, parité, activation du port?
Il faut absolument les mêmes valeurs de part et d'autre sinon : NADA !
cldt, cf63.
 
Il se peut que le câble entre la prise en façade et la CN soit déjà un cable croisé. Donc quand on est pas sur de son câble. .. ça vaut le coup d'essayer en façade et directement sur la num.
 
re,

Il se peut que le câble entre la prise en façade et la CN soit déjà un cable croisé

ça serait étonnant

pour les détails du câble

câble 1040.jpg
 
décidément logique et cn sont 2 choses différentes :smt017, merci pour cette info jéjé
 
Je pense que c'est pour pouvoir se connecter facilement aux machines, un simple cable droit pour se connecter à la console de la machine, après , en interne dans la machine, le câble console <=> CN reprend le câblage spécifique à la CN installé. Ça ne me semble pas illogique...un seul modele de câble pour toute les machines
 
certes mais jusqu'à maintenant les cn que j'ai vu de prêt, soit avait une seule prise en façade soit 2 mais utilisables avec le même câble donc tout le monde a fait à son idée
 
Sûrement :) je n'ai pas eu l'occasion d'en connecter assez pour me faire une idee :)
 
bonjour,

j'ai commande un cable RS232 / USB et j'ai refait un essai sur ma machine et toujours rien. impossible de communiquer avec elle.
J'ai essaye en façade et directement sur la CN : nada et meme avec ligne 0 et ligne 1.

Bipbip30, je ne comprends pas ton schéma électrique : entre CN et DB25 ok, cable croisé et apres c'est encore croise donc c'est équivalent a un câblé droit au final.

Est ce que quelqu'un aurait une reference chez un fournisseur pour un bon câble.

Merci d'avance.
 
et apres c'est encore croise donc c'est équivalent a un câblé droit au final.

bjr, regarde ce qui est écrit à côté : rebouclage des signaux de contrôle, ton câble ne contient au final que 5 fils, les autres broches sont reliées entre elles d'où le rebouclage :wink:
 
j'ai commande du cable et des fiches je vais essaye de me un cable a moins que j'en trouve un dasn le commerce.
je te tiens informer.

Merci.
 
re,

un câble tout fait chez Num, c'est je crois de l'ordre de 150 € ... mais c'est fait avec amour :mrgreen:
 
salut,

Lol, pour ce prix la effectivement ca doit etre fait avec amour ... il doit meme faire le cafe le matin !!!!!!
Je vais recupperer le matos ce soir pour faire le cable et pour bien comprendre ton schema :
- coté CN correspond au cable des broche sur la prise serie du boitier NUM
- Coté micro DB 25 correspond au cablage de la DB25 en facade de la machine
- Coté micro DB9 correspond au cable de la BD9 sur mon PC

Donc au final je dois juste réalisé un adaptateur DB25 -> DB9 suivant le schéma :

BD25 Fiche sortie facade CN BD9 Fiche entrée serie PC
3-------------------------------------------------2
2-------------------------------------------------3
7-------------------------------------------------5
5-------------------------------------------------8
4-------------------------------------------------7
6-------------------------------------------------6
8-------------------------------------------------1
20------------------------------------------------4

Tu peux confirmer si je comprend bien.

Un cable standard RS232 est croise ou droit ?

Merci
 
Heu non c'est plutot ca, plus simple :

BD25 Fiche sortie façade CN BD9 Fiche entrée série PC
3----------------------------------------------------------2
2----------------------------------------------------------3
7----------------------------------------------------------5
5----------------------------------------------------------8
4----------------------------------------------------------7
6------| |--6
8------| |--1 pour le rebouclage
20-----| |--4
 
Les prise séries sur la Num1040 (Com1 et Serial) ne sont pas identiques.
La prise Com1 (ligne 0) possède une liaison RS232 avec tous les signaux de contrôle (RTS/CTS/DCD/DSR/DTR)
La prise Serial (ligne 1) regroupe une liaison RS232 incomplète et une ligne RS485 sur les broches 1 4 6 9.
Il faut donc éviter de brancher des câbles avec des straps ou des signaux RS232 complets sur cette prise Serial (ligne 1).
Un câble comme ci-dessus ne doit pas être utilisé sur Serial (court-circuit sur R(A) R(B) de la RS485) mais uniquement sur Com1.
 
bonsoir Deux ex machina

Merci pour cette info importante, j'ai pas encore soudé le câble il me manque la fiche DB25...
Donc le câblage du deuxième schéma est bon et uniquement valable pour le COM1.
 
[div=none]
609078cablenum1040.gif
[/div]

Voilà le câble direct et complet depuis le rack Num 1040 Com1 vers le PC.
Tous les signaux de contrôle sont présents, bien sûr seuls les signaux gérés par le logiciel de transfert sont véritablement utiles. (Sinon ponter DTR/DCD/DSR)
 
Dernière édition:
Répondre merci pour le schéma. Mais moi j'ai besoin de connaitre le câblage exact entre la DB25 sur la facade de ma machine et le PC.
Est ce que le schema que j'ai fait est bon : le deuxieme.

Merci
 
A secours,

J'ai soude mon cable hier comme le montre le schema (celui sur le post du tof19360, 18 Avril 2016, à 19:18) et fait un essai de dechargement programme sur ma machine et rien ....
J'ai verifie les parametres de com, ils sont identiques.

Je sais plus quoi faire.

Merci pour votre aide.
 
Bonjour,

Ca y est, j'ai pu enfin transférer des programmes. Le transfert se fait nickel pour les programmes et les bin (archive parm machine). Mais lorsque que je veux renvoyer les bin vers la machine (mode verif) j'ai encore des soucis ! sans doute un paramétrage de port ... je regarderais plus tard.
Je joins le schéma du câble ainsi que les paramétrés des ports série.

upload_2016-5-1_8-34-16.png
 
Bonjour,
J'essaie aussi de connecter un pc sur une num 1040 avec num backup.
J'ai un câble comme le présente "Deux ex machina".
2--3
3--2
5--5
7--8
8--7
4--1 et 6
6 et 1 -- 4
9 non raccordé

Les paramètres
P110 N0=FF N1=15 N2=01 N3=05 N4=05
P111 N0=FF N1=15 N2=01 N3=00 N4=00
Essai avec:
P112 N0=00 N1=15 N2=01
P112 N0=01 N1=15 N2=01
P112 N0=00 N1=05 N2=01
P112 N0=01 N1=05 N2=01



J'ai numbackup acheté chez num avec plctool.
Installé sur pc avec vista.
Banché sur pot serie com1 et essai avec un transformateur usb/com4
(Avec ce pc je peux communiquer avec une fagor et windnc et autre cable)

Lorsque je lance numbackup, j'ai un message me disant qu'il n'y a pas de conection.
Je clique sur ré-essayer. Message idem.

Pouvez-vous m'aider ? Je m'arrache les cheveux.
IMG_2752.JPG
 
Autres précisions:
Je suis en db9 de chaque coté
Et Plctool a été validé dans la gestion des fichiers automate.
 
salut,

Attention a déactiver la ligne PLCtool sur la machine.
Sinon ça marche pas pour les transferts de programme.
De plus il faut régler la réception des ports suivants indication sur mon schéma (différents suivant les transferts que tu fais).

Si tu as encore des problèmes, laisse moi un message en prive.

a+

Ps : C'est une FD ta num ?
upload_2016-8-31_19-42-5.png
 
Merci pour ton aide.
J'ai réussi à avoir un technicien de chez num au téléphone.
Il m'a dit de modifier les paramètres d'un programme de communication sur le pc.
Le câblage des db9 c'est:
2--3
3--2
5--5
Les autre broches ne sont pas utilisées pas numbackup.
P112 N0=00 N1=05 N2=01 pour communiquer avec la prise com RS232
 
Salut Copeau,

P112 N0=00 N1=05 N2=01

Qu'est- ce que cela signifie ?

Tu as une FD comme machine ?

Merci
 
Non ça n'est pas une Réalmeca FD, mais c'est une Num 1040.
Je crois que Si tu te branche
sur la prise de droite "COM1" P112 N0=00
sur la prise de gauche "SERIE" P112 N0=01
 

Sujets similaires

N
Réponses
28
Affichages
1 488
Nicoala
N
laurenttanguy
Réponses
0
Affichages
1 513
laurenttanguy
laurenttanguy
D
Réponses
16
Affichages
5 107
DELTA-IO
D
S
Réponses
27
Affichages
5 995
vax
Laurent_CNC
Réponses
7
Affichages
5 165
Laurent_CNC
Laurent_CNC
B
Réponses
29
Affichages
40 012
Djviper16
Djviper16
D
Réponses
0
Affichages
2 808
dandes
D
Retour
Haut