Bonjour,
les varistances, ou VDR, et autre SIOV , sont en fait des limiteurs de surtensions destiné a la protections des installations contre la foudre, et n'agissent qu'en cas de forte surtensions ...
Ce type de composant n'est pas un régulateur de tension, et sera , en effet, inefficace contres écarts de 20 à 30V !
(quand a choisir une varistance d'une tension volontairement plus basse, elle risque d'entrer en action tout le temps et d'être tres rapidement détruite !)
Les anciens stabilisateurs magnétiques ou anciens régulateurs de tension a fer saturé , destinés initialement aux téléviseurs et autres gros appareils électroniques , du temps ou ils étais à lampes , conviendront bien mieux pour votre cas ! et ce type d'engin , devenu obsolète depuis que les TV ont des alim à découpages régulées en interne, se trouve couramment en brocante pour quelques euros !
(seul problème, ils sont lourds , et souvent, loi de Murphy oblige ,lorsqu'on en trouve un dans une foire aux puces ou brocante de village la voiture se trouve a quelques kilomètres a l'opposé du stand de celui qui le vend , ceci dit , ça peut servir a faire ...de la musculation!)
Une file de discussions décrivant ces régulateurs de tensions à fer saturé et ce qu'il font, et ne font pas:
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=110659#110659
Une file, hors sujet, mais montrant des images de régulateurs de tension à fer saturé :
http://www.letempledelaforme.com/postx39759-0-30.html
c'est une solution simple, bien plus efficace que la varistance (qui n'est pas destiné à cela !) , bien moins chère qu'un "UPS on-line" (hors de prix) ou encore qu'un "variac" motorisé (tres cher et lent )
certains audiophiles utilisent ces régulateurs à fer saturé pour alimenter en tension stabilisée leur installation hifi ...ou encore certains amateur de photo ayant leur chambre noire perso utilisent ces régulateurs pour stabiliser l'alimentation de leur agrandisseur ...
ah oui, un dernier point : si vos éclairages sont répartis sur les 3 phases d'une installation triphasé (cas fréquent chez les "usineux" !) assurez vous que les hausses de tensions ne soit pas dues a un neutre en train de se barrer de votre tableau !
(en effet, on ne doit jamais couper un neutre , et si vous vous trouvez en présence d'une installation en triphasé déséquilibré sans neutre, vous encourrez les pires ennuis et aucun dispositif régulateur quelqu'en soit le principe n'y pourra rien ! il faudra si ce cas arrive, dabord réparer votre installation et remplacer les matériels détruits par l'incident ! et ensuite seulement installer le régulateur de tension à fer saturé ...)