si tu prends ta souris , il y a un icone en bas a droite de la barre windows qui s'appelle TDC.
Si tu clique dessus, cela ouvre les pages de sortie de tes sondes de temperatures : Verifie la logique des valeurs (-256° signifie pas de retour)
> SAV telephone si besoin de support pour analyser
un icone qui ressemble a une courbe rouge , Mazak Thermal Shield ou Mazak TDC (Thermal Displacement Compensation)
Il faut que tu amene ta souris en bas de l'ecran pour faire apparaitre la barre des taches windows
dans la zone droite de la barre tu vas trouver cette icone
double-cliquer dessus va ouvrir la fenetre
Non, ce soft est actif en permanence, alarme ou pas..
donc tes 3 sondes ont l'air de fonctionner.
Voir si quand tu as une alarme 392 , l'une d'elles affichent une valeur genre -272 , signifiant qu'elle ne retourne plus rien.
pour solutionner
1 desactiver le TDC ( il doit y avoir un parametre RB dans le electric diagram)
2 identifier la sonde defectueuse et la remplacer
Je pense que , si besoin, le mazak SAV telephone se fera un plaisir de t'aider la dedans