Bonjour,rebarbe a dit:Merci pour ta réponse delorge64
Tu penses qu'en branchant le sélectionneur de vitesse de mon tour sur un var et en la paramétrant bien je pourrais passer de la marche avant à la marche arrière pleine bourre sans le faire sauter?
rebarbe a dit:Merci pour les vidéos les gars
Un haulin branché sur le tri peut passer instantanément de gvav à gvar.
Ca fait un gros bang qui fait vibrer tout le bâti et on dirait vraiment que le mandrin rebondi pour repartir dans l'autre sens.
C'est ce résultat que j'aimerais obtenir.
tscheep a dit:Bonjour,
Il faut prendre un variateur surdimensionné qui supporte 6 à 7 fois l'intensité nominal du moteur.
Pour un moteur de 2.2Kw faut prendre un variateur de 11 ou 15Kw qui supporte 80 à 100A en courant de sortie Max.
Les disjoncteur EDF supporte des pointes de courant de 4 à 5 In avant de disjoncter.rebarbe a dit:tscheep a dit:Bonjour,
Il faut prendre un variateur surdimensionné qui supporte 6 à 7 fois l'intensité nominal du moteur.
Pour un moteur de 2.2Kw faut prendre un variateur de 11 ou 15Kw qui supporte 80 à 100A en courant de sortie Max.
Quid de mon abonnement domestique 6kw avec un monstre comme ça dans l'atelier?
Faut en profiter parce que le linky, lui il dégage au moindre dépassement !Les disjoncteur EDF supporte des pointes de courant de 4 à 5 In avant de disjoncter.