Sologne_eng
Ouvrier
Bonjour à tous,
Apres avoir cherché vainement une Deckel FP1 j'ai acheté une SIXIS S103R. Elle est installée dans l'atelier apres nettoyage et verifications.
Reste pour moi "Le probleme": le raccordement électrique. J'ai lu et relu tous les posts relatifs aux raccordements 380tri sur 220mono mais je ne comprend pas.
La machine est cablée en 380tri et je veux l'alimenter en 220mono via des variateurs de fréquence. L'armoire électrique à été refaite en 1996, elle semble neuve et je souhaite, dans toute la mesure du possible, en garder tous les éléments et fonctionnalités.
Il y a 4 moteurs à alimenter:
1) Broche: 1.1kw, 1420t/m, 2.8/4.8A
2)Avances: 0.5kw, 2840t/m, 0.7/1.2A
3)Avances rapides: 0.37kw, 1390t/m, 1.2/2.1A
4) Pompe: 0.12kw,2800t/m, 0.24/0.42A
Je vais changer les barrettes des moteurs pour passer en "triangle".
Apres je sèche.
Pouvez vous m'indiquer ou, sur le schéma joint, je dois insérer les variateurs?
Je dois modifier l'alim du transfo 24v avec du 220mono ou du 220tri apres un variateur?
Est ce que des composants de l'armoire sont à changer suite au passage 380/220? ex: contacteur général sur la porte armoire ou disjoncteurs ETC ?????
Merci de m'aider a résoudre ce problème.
Cordialement.
Elle est belle non ??
Sixis Schema
Apres avoir cherché vainement une Deckel FP1 j'ai acheté une SIXIS S103R. Elle est installée dans l'atelier apres nettoyage et verifications.
Reste pour moi "Le probleme": le raccordement électrique. J'ai lu et relu tous les posts relatifs aux raccordements 380tri sur 220mono mais je ne comprend pas.
La machine est cablée en 380tri et je veux l'alimenter en 220mono via des variateurs de fréquence. L'armoire électrique à été refaite en 1996, elle semble neuve et je souhaite, dans toute la mesure du possible, en garder tous les éléments et fonctionnalités.
Il y a 4 moteurs à alimenter:
1) Broche: 1.1kw, 1420t/m, 2.8/4.8A
2)Avances: 0.5kw, 2840t/m, 0.7/1.2A
3)Avances rapides: 0.37kw, 1390t/m, 1.2/2.1A
4) Pompe: 0.12kw,2800t/m, 0.24/0.42A
Je vais changer les barrettes des moteurs pour passer en "triangle".
Apres je sèche.
Pouvez vous m'indiquer ou, sur le schéma joint, je dois insérer les variateurs?
Je dois modifier l'alim du transfo 24v avec du 220mono ou du 220tri apres un variateur?
Est ce que des composants de l'armoire sont à changer suite au passage 380/220? ex: contacteur général sur la porte armoire ou disjoncteurs ETC ?????
Merci de m'aider a résoudre ce problème.
Cordialement.