D
[url=http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=FR&locale=fr_FR&id=FA36214&redirect=true:11vovssw]schneider-electric[/url] a dit:La mise sous tension d’un transformateur provoque une surintensité transitoire d’enclenchement pouvant atteindre jusqu’à 13 fois le courant nominal avec des constantes de temps de 0,1 à 0,7 seconde.
Ce phénomène, dû à la magnétisation du circuit magnétique, provoque l’apparition d’un courant magnétisant important appelé « Courant de démarrage ou d’enclenchement ».
L'asymétrie et la valeur crête du courant sont maximales lorsque l'enclenchement est effectué au passage à zéro de la tension et lorsque l'induction rémanente sur la même phase atteint sa valeur la plus élevée.
La forme d’onde du courant est riche en harmonique de rang 2.
Ce phénomène correspond à une manœuvre normale d’exploitation du réseau ; il ne doit donc pas être interprété comme un défaut par les protections qui devront laisser passer ce régime transitoire.
dc85 a dit:Donc un disjoncteur moteur en aval du transfo sera trop juste.
dc85 a dit:Mais est-ce que je peux passer en 2,5mm2 après le transfo? Puisque le courant qui passe en aval sera nécessairement de 14,38amp max!
dc85 a dit:Et est-ce que je peux me servir du 25amp classe D comme coupure générale? En gros, j'arrive dans mon coffret secondaire direct dans le 25amp duquel n'alimente le transfo et les deux disjoncteur mono...
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?