D
dc85 a dit:230V 11,06amp
400V 6,35amp
e-sli a dit:.........
Par ex : si tu absorbe un courant 3A sur le secondaire du transformateur en 220volts
=> 3A/( √3) = 5,19 A
Donc coté primaire 400 volts, tu as un courant de 5,19A
slouptoouut a dit:Bonjour,
apres, tout dépend de l'usage de la machine qu'alimente ce transfo ...
Si elle fait de la production , si elle travaille a pleine charge (en faisant de grosses passes) et en régime industriel (8 h par jour tous les jours ) le transfo sera surement trop juste et ça marchera, certe, mais ça ne durera peut être pas longtemps !
Si c'est un usage occasionnel d'amateur (ce que je suppose être le cas ici) et qu'elle ne travaille pas à pleine charge, ou si peu souvent que le transfo n'aura pas le temps de chauffer de trop, ça peut passer ...et tenir longtemps
Par exemple, les transformateurs de fours à micro-ondes sont notablement sous dimensionnés (leurs dimensions sont celles d'un 500 à 600VA pour des fours qui font 1000 à 1200W ...mais suffisants compte tenu qu'ils ne servent quasiment jamais plus de 30 min d'affilée (les temps de cuissons avec un micro ondes ne dépassent quasiment jamais 30 min, et en général c'est bien moins, surtout si il ne sert qu'a réchauffer des plats cuisinés) et compte tenu qu'ils ne servent qu'aux heures des repas (ils ont plusieurs heures pour se reposer, entre chaque repas !)
La, a la limite on pourrais faire pareil , avec un transfo trop petit (par exemple 2500VA pour un moteur 4 kW ! mais ne servant qu'une demi-heure par utilisation, ceci 2 ou 3 fois par jour ! )
sloup
FB29 a dit:Bonsoir,
En triphasé la formule de puissance apparente (en VA) est Pa = U * I * √3
La puissance réelle est P = U * I * √3 Cos Phi
Cos Phi es le déphasage entre la tension et le courant. Pour une charge résistive (lampe, radiateur ...) il est de 1. Pour un récepteur selfique (moteur, tube fluo à ballast bobiné ...) il est de 0,8 en général.
√3 = 1,732 en gros
Dans ton cas en 230 V la puissance apparente Pa = 230 * 11,06 * 1,732 = 4406 VA arrondi à 4 400 VA
en 400 V la puissance apparente Pa = 400 * 6,35 * 1,732 = 4399 VA arrondi à 4 400 VA
Donc la plaque de ton transfo est correcte et correspond bien à 4 400 VA
Ton moteur a une puissance apparente Pa = 380 * 6,4 *1,732 = 4200 VA.
Ton transfo est juste bien, d'autant qu'Il s'agit là de puissance nominales que tu n'atteindras probablement jamais, ou seulement durant un temps très limitée. La puissance électrique réelle du moteur est P=Pa Cos Phi = 3 370 w, et la puissance restituée sur l'arbre en prenant un rendement de 0,9 est de 3370 * 0,9 = 3030 W arrondi à 3 kW. Donc toutes les valeurs sont cohérentes entre elles, pas d'inquiétude à avoir .
Cordialement,
FB29
dc85 a dit:La question est donc bien de savoir si je renvoie le transfo et que je prend le modèle au dessus (qui est de 6,8 et pas 6,3 comme je l'ai dit plus haut) pour 115€ de plus! Ou si je me dit que ça passera comme ça... D'autant plus que je pensais mettre un disjoncteur entre la machine et le transfo pour le protéger mais que là c'est pas possible du coup!!! Si je prends le 6,8 qui fait 9,8 amp, je peux mettre un fusible de 8 (si ça existe). Pensez-vous que ce soit nécessaire? Je dois mettre un fusible avant le transfo et entre le transfo et la machine?
Merci pour vos réponses!
DC a dit:Le fait d'arriver à 4200Va est uniquement du au fait que la plaque mentionne de 380v! Si elle avait mentionné du 400v (ce qui n'est je pense qu'une question de terminologie), on aurait 400 * 6,4 * 1,732 = 4434Va...
Extrait Guide de la distribution électrique Merlin Gerin a dit:Importance du dimensionnement
Il est important de déterminer la puissance optimale d’un transformateur car :
=> surdimensionner entraîne un investissement excessif et des pertes à vide inutiles ;
mais la réduction des pertes en charge peut être très importante.
=> sous-dimensionner entraîne un fonctionnement quasi permanent à pleine charge
et souvent en surcharge avec des conséquences en chaîne :
-rendement inférieur (c’est de 50 à 70 % de sa charge nominale qu’un
transformateur a le meilleur rendement)
- échauffement des enroulements, entraînant l’ouverture des appareils de protection
et l’arrêt plus ou moins prolongé de l’installation
- vieillissement prématuré des isolants pouvant aller jusqu’à la mise hors service du
transformateur ; la CEI 60354 signale qu’un dépassement permanent de la température
maximale du diélectrique de 6 °C réduit de moitié la durée de vie des transformateurs
immergés.
dc85 a dit:-2 disj bipolaires 20A (2x2modules) pour les autres prises et l'éclairage.
dc85 a dit:.
Pour la protection du transfo, je me demande si je dois en mettre une en amont, une en aval ou les deux et si un différentiel peut se trouver après un disjoncteur (en l'occurrence le 32amp qui protège ma colonne) sans autre disjoncteur après.
dc85 a dit:.
-puis-je avoir 1diff 300mA -> 1disj 32amp -> 1diff 30mA -> transfo tri
dc85 a dit:les enroulements d'un autotransfo n'étant pas séparés comme dans un transfo de protection, un éventuel cour-circuit se répercuterait immédiatement à la protection en amont du transfo
dc85 a dit:lui conseillait une protection thermomagnetique entre le transfo et la machine et un disjoncteur classe C avant le transfo...