P
Pas grave, la bobine n'est pas alimentée ...tu n'as pas mis le contacteur au bon endroit
Le courant est fainéant, il prend toujours le circuit le plus facileMerci Osiver mais dans ce cas la résistance est toujours sous tension et vu qu'en principe
Les cosses sont suffisantes pour le courant qu'elles passent. Par contre :Par contre peut-être un petit doute sur la qualité des résistances de machine à laver,... petite cosse 2.5mm²
Bonjour,
J'ai utilisé ce système (11 amp par phase) de base au tableau d'essai, avec un peu plus de complication pour la commande, ce qui me permettait de démarrer des moteurs (380/660) jusqu'à 15kw (à vide) avec que 15amp au compteur.
Les clients étaient aussi très étonnés lorsqu'il m'apportaient un moteur grillé que je le leur fasse tourner sans faire sauter le compteur.
Les cosses sont suffisantes pour le courant qu'elles passent. Par contre :
- potentiellement les résistances seront soumises à 400V au lieu de 230V soit 3 fois leur puissance nominale pendant les 2 secondes
- elles sont faites pour fonctionner dans l'eau et pas dans l'air
- il faudrait s'assurer du bon fonctionnement de la tempo parce que à ce régime elles vont griller si la tempo dure trop ou ne marche pas
Dans un cadre professionnel et à ce niveau de puissance, je ne recommanderais pas d'utiliser des composants de produits grand public même si le principe général est correct
Les cosses sont suffisantes pour le courant qu'elles passent. Par contre :
- potentiellement les résistances seront soumises à 400V au lieu de 230V soit 3 fois leur puissance nominale pendant les 2 secondes
- elles sont faites pour fonctionner dans l'eau et pas dans l'air
- il faudrait s'assurer du bon fonctionnement de la tempo parce que à ce régime elles vont griller si la tempo dure trop ou ne marche pas