Re: Qui saurait diagnostiquer un Micromaster 420 ?
Rapidement , j'ai pas eu le temps de tout lire tes paramètres, mais si P0701=1 il te faut le potar, peu être pour cela que ton var demarre mais ne tourne pas.
Le sifflement que tu entends est normal.
sinon
Re: Qui saurait diagnostiquer un Micromaster 420 ?
Bon, voila c'est cablé :
[le potar sur les bornes 1, 3, 4 avec un pont entre 2 et 4 pour l'alim
Le contacteur 3 positions : *]
[*Le contact marche Av entre les bornes 8 et 5,]
[Le contact marche Arr entre les bornes 8 et 6*]
Si je ne m'abuse je devrais mettre :
P 700 = 2 (borne)
P 702 = 2 (inversion/arrêt) pour la marche arrière
P 1080 à 0 pour utiliser le potentiomètre
P 1000 = 2
Bonjour,
Hier j'ai percé quelques trous, fonctionnement parfait.
Ce matin, impossible de le mettre en marche
J'ai la tension 230 V en entrée, et rien de rien, ni bruit ni lumière ni leds, rien de rien.
Je capitule et je monte le var neuf que je reçois aujourd'hui.
Si la mémorisation se fait sur une RAM, il est tout à fait possible que la pile (ou l'accu/condo) soit cuit, et que le variateur perde tous les paramètres à l'extinction de l'alim, voir plante...
Il faudrait donc ouvrir ce variateur et vérifier ce point.
Merci Emmanuel de ta proposition.
Toutefois, comme je suis une quiche de première bourre en électronique, je suis très désemparé quand j'ai ça dans les mains.
De plus, c'est un nouveau symptome inédit, et donc, de guerre las, je laisse cela de coté pour l'instant, je m'y remettrai à temps perdu et je monte le nouveau variateur "Powtran PI 8600" de chez LB Automation que j'ai reçu.
Bonne journée,
Daniel