Les protections en ID de 0.300 A sont courantes, parce que l'on as pas toujours un terrain propice à réaliser une terre efficace, ( sable, roches, etc..) même avec une boucle de fondation,,,
La réglementation oblige à se tenir à une terre moins de 10 Ohms pour pouvoir placer les parafoudres suivant la région où c'est imposé. Il ya une carte sur internet... La résistance maximale (et exceptionnelle) est de 100 Ohms ... un ID de 0.500 A ( celui du fournisseur) accepte de ce fait une terre avec une valeur très élevée...pour ne pas dire infinie!!!
Les résistances percées? Honnêtement, à l'oeil nu on ne voit rien! , j'ai mis de l'eau dans la machine, au bout de 3 minutes, cela déclenchait, je vidange,je mesure de nouveau une valeur variable,, j'ai remplacé cette résistance et j'en ai eu le coeur net en ayant nettoyé le surface il y avait une fissure , bien cachée sous le tartre,
Autre soucis aussi avec les déparasitages, souvent ils restent sous tension et le point milieu est à la terre,, si la tension de service est de 500 V , ils vont résister et donner un bon service, par contre avec une tension de service plus basse, le claquage d'un des 2 , ou des 2 c'est possible...surtout ceux au papier, les modèles en résine synthétique ou polycarbonate sont plus résistants au perçage,
Attention aussi à ces prises protégées contre la foudre,,,il y a un composant de protection à l'intérieur qui peut se mettre en défaut si la tension du réseau est assez élevée, au nom de la tolérance de fabrication... en + ou en - de la valeur nominale!!! déclenchement assuré...et épisodique...
Aussi une souris coincée, grillée et carbonisée entre les tôles et le bornier d'un four de cuisine , surtout que les cuisinistes ne rebouche pas les trous derrière les placards et meubles,,,,