en France c'est pas comme chez nous coté éléc
mais
totalisé la consommation nominale des machines (donc la consommation max de la machine en usinage au max des capaciter )
penser que ses machine on un pic de courant en fonction du régime broche !
définir le courant par machine en divisant le courant nominal de 3/4 (donc si 10A cela fait 8A par machine )
ajouté les valeur pour totalisé la puissance totale ( toute les machine ne tourne pas forcément et ne consomme pas en courant max )
le pic de mise en route n’étant pas sur toute les machine en même temps ça ne pose pas de soucis !
une fois le calcul fait , comme tu pense "agrandir" tu estime la possible agrandissement , par exemple 3 fois plus grand
donc tu multiplie par 3 par exemple la valeur avant
afin d’être tranquille au cas ou les futur machine serais TRÈS gourmande mais ce n'est pas une nécessité , tu demande un câblage tenant 2 fois plus que ce que tu a calculé , tu met la dessus le compteur prévu pour ton calcul initial sans agrandissement
tu a donc un compteur ok pour ton installe initial ET l'arrivée capable de tenir bien plus
en cas d'agrandissement tu change/reprogramme le compteur si il devient limite
certain compteur doivent juste est reprogrammé pour le courant MAX en tout cas dans le milieux industriel (chez pas en France )
80A tri peu etre parfaitement suffisant si bien répartis , et bien protégé ! (les fusible et differentiel devrons etre de classe industrielle et surtout pas "home" ! , les courbe de coupure et déclanchement ne sont pas du tout les même ! )
une machine ne consomme pas sa puissance max tout le temps , elle fera un pic important a la mise en route du moteur principale (et encore avec les nouveaux variateur de fréquence ce pic peu etre "bas" ) elle pourrais ne consommer que tres peu tout dépend de sa charge en effort de coupe
et donc on pourrais presque diviser le courant nominal de la machine par 8 ! , mais par sécurité on s'en tient au calcul plus haut car si d'un coup ta production demande l'usinage de matiere plus "dure" que d'habitude la consommation monte
tu devrais faire la demande a EDF , il doivent offrir des service de conseil au futur gros clients , et t'offrir les services d'une bonne société d'electriciter indus , qui sont bien au courant des normes en vigueur et sur le terrain , il pourront donc bien te conseiller ( si c'est des bon bien entendu , si c'est des rigolo c'est autre chose ^^ )