L'appareil tout fait à 20€ est trop limité...ce n'est qu'une resistance , un poussoir et un fonctionnement ON/OFF.
Pour la durée de réaction, c'est presque un autre sujet mais la remarque est juste; je vais d'abord me consacrer à la mesure du seuil.
Pour la réalisation, je me concentre dans un premier temps sur un disjoncteur de 30mA, et si je trouve un galvanomètre 50mA , je vais diviser mes puissances par 2 et seule la résistance chutrice à 50mA (le max) va dissiper .
Pour la puissance dissipé, le circuit étant en série, en utilisant la formule P=RI², on obtient des valeurs raisonnables.
Si je prend par exemple 5 calibres sur les 16 disponibles par mon contacteur rotatif sous 230V: 50mA_30mA_25mA_20mA_10mA ,
je calcule pour un fonctionnement PERMANENT (je pourrais donc diviser les puissances par 2 pour mon test de 15s):
-Resistance chutrice permanante 50mA: valeur 4700R/12W
-->30mA , ajout 2700R/3W + 270R/0.5W
-->25mA, ajout 1000R/0.6W + 270R/0.25W
-->20mA, ajout 2200R/1W
-->10mA, ajout 10KR/1W + 1000R/0.25W +470R/0.25W
Rien d'insurmontable question puissance..
Ce montage est valable pour une ddp de 230V, mais entre phase et terre, je risque de ne pas toujours avoir 230V.
Les calibres ne seront donc pas toujours correspondant , par contre la lecture sur le galvonomètre restera juste.
La finalité est de pouvoir mesurer le declanchement directement sur le tableau (une terre n'est jamais loin), et ce aussi bien en monophasé qu'en triphasé (sous reserve bien entendu, de ne tester que des 30mA).