C
et tu as tout a fait raison! c'est bien un variac avec prises intermédiaires fixespensant cette bête équivalente à un Variac
Heuuu là y'a un problèmeen réalité je n'avions point branché la terre ...
eh bien maintenant que j'ai raccordé , ça ne disjoncte plus : MIRACLE !!
Il est probable qu'il y ait un filtre en entrée de la bête, qui limite le courant d'appel à l'enclenchement. Le point milieu de ces filtres sont généralement relié à la terre.... si pas de terre, pas de filtre, et donc un déclenchement par pic d'intensité
....c'est un multi 9 10 ampères , fixé sur une rallonge , qui disjoncte .
le différentiel 30 milli du tableau ne bouge pas ...
J'ai aussi un variac (pas rheotor) 10A qui est protégé par un C10 qui ne saute pas au démarrage ...Mon rheotor identique à celui de copeau 78 ne disjoncte pas sur un C10.
Si je décode : c'est une fabrication ancienne, sa référence doit être 20074. Ton disjoncteur est un bipolaire (2 modules), calibre 10 A, type H (fort pouvoir de coupure) et courbe U (équivalent à courbe C) ce qui signifie qu'il déclenche pour une surintensité entre 5 et 10 In soit entre 50 et 100 A pour un calibre 10A.voici le type exact du disjoncteur :
multi 9 C32H 10A type U
Où je vais trouver un disjoncteur courbe D chez Merlinpinpin ?
sinon lequel acheter ?
Attention, pas les deux en même tempsj'ai des trucs passionnants à faire en plomberie - la patronne dit que la fuite ça passe avant l'étincelle - donc suite des essais demain .
Oui, c'est moi qui en parle car, d'après ma compréhension nous sommes bien dans une configuration à vide: il n'y a rien de branché au secondaire, et dès que Copeau78 met le secteur sur U1-V1, son disjoncteur multi9 saute.Guy, ce n'est pas moi qui ai parlé de consommation à vide.