    Bonjour a tous,

    Je possede un variateur de vitesse de type Movitrac B:
    MC 07 B 0075- 5 A 3- 4- 00

    Je souhaiterais qu'il soit piloter par les sortiers binaires d'un automate.

    J'ai donc cablé le bornier X12 de mon avariateur de fréquence.
    Mes parametres sont définis tel que si contre:
    X12:1 verouillage
    X12:1 droite
    X12:3 marche
    X12:4 n11
    X12:5 + vite
    X12:6 - vite


    le parametre P101 est réglé sur "pilotage par borne".

    En ce qui conerne le parametre P100, je n'ai pas l'option "pilotage par borne +/- vite".

    J'arrive à démarrer le moteur et lui donner une consigne fixe mais impossible de faire fonctionner les bornes + vite / - vite.

    Est ce que quelqu'un connait la solution ?
     
  2. gralo

    gralo Ouvrier

    Messages:
    423
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    31 et 46
    PB: Variateur de vitesse SEW Movitrac B
    bonjour

    pourquoi tu dis ne pas avoir l'option sur le parametre P100?
    P100=4 si tu veux un paramètre +vite -vite

    regarde aussi le P800 pour les menu long / short


    Et sinon téléphone à sew, il sont très compétant sur leur matériel, et pas besoin d'être un pro pour avoir des infos.
     
  3. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    PB: Variateur de vitesse SEW Movitrac B
    Hello,

    Hum, non si P100=4 -> potentiomètre motorisé/fixe

    Pour moi, P100 = 1: Unipolaire / fixe
    P101 = 0: Bornier
    P608 : DI00 : 30 : X12.1 : Verrouillage
    ------: DI01 : ----: X12.2 :Droite/arrêt (pas modifiable)
    P601 : DI02 : 1 : X12.3 : Marche/arrêt
    P602 : DI03 : 4 : X12.4 :n11/n21
    P603 : DI04 : 9 : X12.5 :+vite
    P604 : DI05 : 10 : X12.6 : -vite

    De base, c'est le paramétrage que j'utiliserais... mais, j'ai un doute quand au fonctionnement conjoint de la selection de vitesse fixe, telle que paramétrée en DI03, et l'utilisation d'une fonction Jog.

    Bonne journée.
     
Chargement...