Bonsoir,
psykok, je n'ai pas trouvé la valeur de 16A dans la doc.
J'ai trouve la valeur de 20 A dans le tableau du chapitre 2.3.5 Peripheral devices, p39 de la doc anglaise (Ils considèrent que la ligne doit pouvoir fournir 4.5KVA soit une vingtaine d'ampères en 240V).
Concernant ton disjoncteur général, si c'est un différentiel, tu risque aussi d'avoir le problème. D'après la doc, le courant de fuite a la masse dépend de la longueur totale et de la section des câbles (Cela forme des capacités parasites) ainsi que de la fréquence de travail de ton variateur (Les fuites augmentent avec la fréquence). C'est un problème récurrent avec certains variateurs, il me semble avoir vu d'autres posts sur le forum qui en parle.
@+
Jean-Charles