Bonsoir
A quelle vitesse max doit tourner le moteur donc la dynamo (en supposant qu'il s'agisse d'un entrainement direct)
Votre dynamo fournit 6v /1000 t/mn si le moteur tourne à 1500 t/mn alors , on aura 9v max
Ce qui permettrait de raccorder cette info sur une entrée 0/10v.
Dans le cas ou la tension de sortie serait supérieure à 10v , il est possible de câbler un pont diviseur à résistance (exemple 2000 t/mn ==>12v)
Comme cela a été evoqué , l'immense majorité des variateurs travaillent en boucle ouverte ( pas de retour tachy)
Votre application nécessite t'elle une dynamo tachy ( système en boucle fermée, régulation PID)
On a une valeur de consigne et on la compare en permanence avec l'information de retour.
La difficulté est de trouver le bon compromis quand ces 2 informations sont constamment variables.
Cas ou il faut envisager des défauts de stabilité.
Je n 'ai pas encore regardé si le variateur possède effectivement une entrée 0/10v .
P → L'action P s’apparente à la vitesse et à la rapidité. Elle répond de manière instantanée à l’écart constaté sur la grandeur à régler ; par son gain, elle permet de vaincre les inerties du système. Le régulateur P est appréciable lorsque la précision n'est pas essentielle.
I → L'action I s’apparente à la position et à la précision. Elle complète et améliore la précision de l'action P en atténuant l'écart de statisme.
D → L'action D s’apparente à l’accélération de la réponse et à la stabilité. Pour le réglage des variables lentes, elle compense les temps morts et les inerties.
Un arbitrage entre rapidité, précision et stabilité est impératif : il consiste à trouver un compromis satisfaisant en procédant à des ajustements raisonnés.
Cldt, cf63.