Bonjour,
la carte n'alimente rien !
Sortie du redresseur , 2 résistances de puissance en série sur un groupement de condensateurs.
Ca ne peut pas absorber un signal transitoire : réaction trop lente du montage Condo-Résistance
Seule utilité : une protection contre les surtensions : les 9 VDR rouges et rondes.
MAIS la première VDR qui réagit prend toute la charge.
Nota : il s'agit déjà de VDR de puissance...selon estimation de la taille.
Il aurait été préférable d'avoir 3 VDR de grande puissance que 3 fois 3 mises en //
en rouge, les résistances, les VDR rectangle marron diodes noir condo bleu
Quand un VDR réagit, sa résistance diminue, ce qui fait baisser la tension....
Donc, la plus sensible prend "toute la charge" (ou presque).... Si cette VDR claque, il en reste 2 autres pour assurer le service.... C'est la seule raison logique d'en avoir 3 entre une phase et le neutre.
Soit la VDR résiste, soit elle devient court circuit, fait sauter un fusible, soit elle devient isolante et disparait.