Avec des disjoncteurs, ce sera le variateur complet à changer !Cependant, 200 € de fusibles toutes les deux semaines
C'est un peu ce que je redoutais ! C'est sûr que la meilleure solution c'est de trouver la cause de ces surintensités. À ce niveau, il DOIT y avoir quelque-chose qui cède, si ce n'est pas le fusible, c'est autre chose.Il s'agit de réparer une machine qui nous grille deux de ces fusibles toutes les 2 semaines environ
Ah oui, au fait, pourquoi 2 ?Il s'agit de 2 fusibles
Moteur à courant continu !Ah oui, au fait, pourquoi 2 ?
Moteur à courant continu !
peut être pas si qualifié que celà ?Un technicien qualifié a contrôlé tout ce qui était possible de vérifier, sans trouver la source du problème.
Ça devrait commencer à indiquer une piste à suivre. Il semble y avoir un truc qui se met en C/C entre ces deux phases.Alors effectivement, il s'agit toujours du N°1 et N°2 qui sautent. Mais il y en bien 3 !
Oui, machine très robuste, mécaniquement bien conçue, et même dans son ensemble, c'est quelque chose de sérieux. Du Français, comme il n'en existe plus...
avait-il un oscillo ?peut être pas si qualifié que celà ?
Je ne saurai dire.avait-il un oscillo ?
C'est une Classe "aR" , ceux d'origines n'auraient-ils pas étaient des "gR" bien meilleurs et moins sensibles aux variations d'intensité ?