Je voulais donc dire :
-en général, les petits relais CC ordinaire a petit noyau n'apprécie guère d'être alimenté en courant pulsé (comme dit par un précédent intervenant le flux retombe a chaque passage par zéro des alternances , 50 à 100 fois par seconde, résultat :au lieu de coller franchement, il grogne ...pour ces relais là, il faut ajouter un condensateur de filtrage mais de modeste capacitée pour ne pas transformer le relais en relais temporisé )
-certains gros relais CC , relais a gros noyau et ayant une certaine rémanence fonctionnent en courant redressé pulsé , non filtré ( ces relais fonctionnent sur ce type de courant , et l'ajout d'un condensateur est inutile, voire génante car elle augemente exagérement le temps de retombée du relais)
-les tres gros relais CC , ou contacteurs de puissance CC , fonctionne avec une résistance d'économie en série, cette résistance est initialement court-circuitée par un contact NC , une fois l'armature collée le contact NC s'ouvre et insère la résistance ( résistance destinée a économiser du courant et a réduire l'échauffement de la bobine , il est déconseillé d'utiliser un tel contacteur sans sa résistance d'économie ...)
-dans le cas de courant redressé filtré, la tension de sortie risque d'être trop forte car le condensateur se charge a la tension crête ... pour éviter ça :
-soit prendre un transfo donnant une tension moindre au secondaire
9V pour un relais 12V CC
18 à 21 V pour un relais 24V CC
36 à 42V pour un relais 48...55V CC
(solution nécessitant un transfo un peu spécial, convient bien a un grand nombre de relais)
-soit insérer une résistance en série avec la bobine
- valeur de la résistance : environ 0,4 * résistance de la bobine à l'ohmemètre
(solution simple , mais a reserver a un petit nombre de relais)
-soit utiliser une alimentation régulée , une alimentation à découpage d'équipement par exemple ...
(solution bien adaptée pour un nombre tres variable de relais )